账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6257|回复: 9

[求助] 变压器低压母线上,一条母线上可以同时带消防与非消防负荷吗

[复制链接]
     
发表于 2022-5-11 16:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:如题
问题2:同理发电机房的出线母线槽,也是可以一条母线槽同时带消防备用和非消防备用负荷吗?
有没有规范说必须分开?
     
发表于 2022-5-11 16:37:46 | 显示全部楼层
目前大部分地区做法都是可以的带的,要看地方消防要求
     
发表于 2022-5-11 17:05:13 | 显示全部楼层
可以,属于不分组的做法
     
发表于 2022-5-11 17:16:21 | 显示全部楼层
目前是可以的
     
发表于 2022-5-11 18:36:42 | 显示全部楼层

意思是10月1号之后,不可以了。

GB55024   4.1.4条,明确提出了【各自的供电母线段

这两根【供电母线段】从哪算起是个问题,
从发电机箱子就分两路?还是从工程设计的配电柜后面分两路?


建议大家以后:
一、城网、农网越来越完善,尽量双路高压电源。
少用柴油机———自找麻烦,自己画图也麻烦,土建水暖专业跟着麻烦。
用户也不一定爱用、用得好。


二、可以考虑两台柴油机了,一个专供消防应急、一个专供非消防备用。


     
发表于 2022-5-11 18:55:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-11 18:36
意思是10月1号之后,不可以了。

GB55024   4.1.4条,明确提出了【各自的供电母线段】

带发电机的这个,需要好好琢磨一下
     
发表于 2022-5-11 21:59:29 | 显示全部楼层
现在基本都是一根母线同时带
发表于 2022-5-12 08:23:53 | 显示全部楼层
建筑高度超过100米或消防负荷为一级负荷中特别重要负荷,就分组
发表于 2022-5-12 08:37:16 | 显示全部楼层
可以,没啥不可以大的
     
发表于 2022-5-12 08:43:37 | 显示全部楼层
网上有个解读,个人认为比较准确。链接如下:
解读 | GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》强条及与《民标》强条的差异 - 消防百事通  https://new.fire114.cn/zxapp/detail?id=107418
解读:柴油发电机组作为自备电源时,既可以作为备用电源,也可以作为应急电源,要求在供电系统的架构上严格分开,设置独立的供电母线段,并且供电回路也是各自独立

备用电源:是当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源;

应急电源:又称安全设施电源,是用作应急供电系统组成部分的电源,是为了人体和家畜的健康和安全,以及避免对环境或其他设备造成损失的电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则