账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13232|回复: 24

[求助] 消防水泵的控制柜和消防水泵必须在同一建筑物内么?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-9 15:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位老师 消防水泵的控制柜和消防水泵必须在同一建筑物内么?
我以前做过 消防水泵和其控制柜 不在同一房间内的 但是 不在同一建筑物内 是否可行呢
没有查到相关条文
这样 感觉供电跨越了防火分区 不是很好 不知道各位老师是否有相关的工程经验
感谢各位老师~
     
发表于 2022-5-9 15:08:00 | 显示全部楼层
你可以就地加隔离,以保证检修安全,但无法保证系统正常运行,这确实不是一个好的方案。
     
发表于 2022-5-9 15:28:00 | 显示全部楼层
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内
     
发表于 2022-5-9 15:29:15 | 显示全部楼层
还没有见过消防水泵控制室和水泵不在同一栋建筑内的
     
发表于 2022-5-9 15:30:31 | 显示全部楼层
什么条件下会出现这种情况?
     
发表于 2022-5-9 15:31:41 | 显示全部楼层
即便分了房间的 也是在水泵房内   
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 15:43:51 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2022-5-9 15:30
什么条件下会出现这种情况?

工艺改造项目
放泵的地方没有条件放柜子了
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 15:56:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-9 15:28
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控 ...

嗯嗯 这条我有查到 这个专用消防水泵控制室 可以不在水泵房里么...
     
发表于 2022-5-9 16:01:46 | 显示全部楼层
这个确实是很特殊的情况,改造情况,这个还是问问当地的消防验收部门吧
     
发表于 2022-5-9 16:07:01 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-5-9 15:43
工艺改造项目
放泵的地方没有条件放柜子了

建议消防水池单建,腾出空间做消防水泵和控制室
     
发表于 2022-5-9 16:34:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-5-9 16:37 编辑
3343 发表于 2022-5-9 15:56
嗯嗯 这条我有查到 这个专用消防水泵控制室 可以不在水泵房里么...

控制室总要在方便控制的地方吧?
     
发表于 2022-5-9 16:38:22 | 显示全部楼层
还是按10楼的意见来吧。
发表于 2022-5-9 17:21:56 | 显示全部楼层
图审可以判定你不是末端切换(规范明确是消防水泵房里切换)
     
发表于 2022-5-9 17:26:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-9 17:21
图审可以判定你不是末端切换(规范明确是消防水泵房里切换)

点赞!
没想到这一点。
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 17:26:59 | 显示全部楼层
现在就是 为了利用工艺水池 消防水池和工艺水池共用 不再新建水池
水专业做的是轴流干式升井水泵  水池上已经没有地方放控制柜了
而且 也不想在水池上新建泵房 水专业做的露天泵 外面做防水罩
所以是在水池旁 有个控制楼 里面放的是这个水池的工艺泵电箱
打算把消防泵控制柜和工艺水泵的控制柜放在一起  现场做就地控制按钮箱
但我觉得不是很妙
如果重新单建  我倒是挺同意 现在其它专业都不同意 胳膊拧不过大腿...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则