账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4552|回复: 2

[求助] 配电柜内各种元器件的间距

[复制链接]
     
发表于 2022-5-7 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:请问配电柜内各种元器件的间距有规范要求吗?比如变频器之间、断路器之间的要求,这样我们布置柜子的也好有个参考,谢谢
     
发表于 2022-5-7 14:05:16 | 显示全部楼层
断路器之间的可参考图集08D800-5第7页。变频器的周围距离一般参考厂家说明书
     
 楼主| 发表于 2022-5-7 16:56:34 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2022-5-7 14:05
断路器之间的可参考图集08D800-5第7页。变频器的周围距离一般参考厂家说明书

非常感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则