账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5753|回复: 6

[求助] 变配电房、发电机房内的风机

[复制链接]
     
发表于 2022-5-5 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:暖通专业要求:发电机房、变电所、消防水泵房”内的风机在发生火灾时,才关闭所有送、排风机及电控风阀,那么这些风机要如何设置才能是平时为非消切除,其内部发生火灾时才关闭呢?
     
发表于 2022-5-5 10:09:28 | 显示全部楼层
切断这些风机的电源就不得了。
     
发表于 2022-5-5 10:50:19 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-5 10:09
切断这些风机的电源就不得了。

变配电室内风机兼做灾后排风的,切了就没法排了
     
发表于 2022-5-5 11:06:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-5 10:50
变配电室内风机兼做灾后排风的,切了就没法排了

火灾后,应该不是火灾时吧。灾后可以手动恢复分励脱扣,再开。主要是应接入应急段,灾后用应急电源启动。
     
发表于 2022-5-5 11:09:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-5 10:50
变配电室内风机兼做灾后排风的,切了就没法排了

一般有条件都会单独做了,不用消防风机兼顾,如果没条件只能控制阀了
     
发表于 2022-5-5 11:36:53 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-5-5 11:06
火灾后,应该不是火灾时吧。灾后可以手动恢复分励脱扣,再开。主要是应接入应急段,灾后用应急电源启动。

变配电室内着火,灾后大概率室内全是七氟丙烷,人进不去
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 15:32:58 | 显示全部楼层
气体灭火控制器给风机控制箱发信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则