账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2334|回复: 7

[问题探讨] 滚球计算

[复制链接]
     
发表于 2022-4-28 16:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
塔高26米,半径3.5米,三类防雷 怎么计算避雷针的高度
     
发表于 2022-4-28 16:29:03 | 显示全部楼层
塔的材质是什么,若非金属建议按照参考《雷规》4.4.9进行设计
     
发表于 2022-4-28 16:38:23 | 显示全部楼层
有公式啊,算

有啥可问的?hr、h、hx都知道,带进去算
     
发表于 2022-4-28 17:08:09 | 显示全部楼层
就一勾股定理。实在怕麻烦,CAD按比例作图,量个尺寸。
     
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:36:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-28 16:29
塔的材质是什么,若非金属建议按照参考《雷规》4.4.9进行设计

砖混结构的水塔
     
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:37:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-28 16:38
有公式啊,算

有啥可问的?hr、h、hx都知道,带进去算

请教下大佬  h=避雷针的长度+建筑物的高度?
     
发表于 2022-5-5 16:16:32 | 显示全部楼层

那按照这一条来做吧,滚球避雷你就按《雷规》附录D一步一步来画就是了,很简单的,不过就是你的接闪杆在塔顶上
     
发表于 2022-5-5 19:20:49 | 显示全部楼层
人人的人人 发表于 2022-5-5 15:37
请教下大佬  h=避雷针的长度+建筑物的高度?

对啊         
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则