账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5932|回复: 5

[求助] 严寒气候条件下,室外配电箱中微断选型

[复制链接]
     
发表于 2022-4-22 13:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
西北的项目,昼夜温差大,极端最低温度-44℃,最低月均气温-30℃。室外配电箱中的电气元件(主要是微断)该如何选型?配电箱尺寸1000mm*500mm*1200mm,暖通的同事算了一下,如果做电加热的话,功率要3kW。
有没有其他解决方法呢?
     
发表于 2022-4-22 14:13:48 | 显示全部楼层
无油产品的话,低温对电气性能没什么大的影响。但极低温可能已超过了塑料材料的温度极限,这个一定要向产品供应商了解清楚。如果设计时没找到数据,可在显眼位置说明运行工况和要求。
     
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:16:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-22 14:13
无油产品的话,低温对电气性能没什么大的影响。但极低温可能已超过了塑料材料的温度极限,这个一定要向产品 ...

施耐德说不行。。。
百度说,脱扣的弹片低温条件下也可能故障。
发表于 2022-4-22 14:26:57 | 显示全部楼层
我们原来在内蒙古寒冷地区使用的箱变,运行正常(有仪表、变频器等控制器件的,配了加热)
     
发表于 2025-8-5 09:28:35 | 显示全部楼层
最后怎么解决的呢
     
发表于 2025-8-5 15:41:01 | 显示全部楼层
我们新疆这边,现在所在区域-20左右最冷的时候。正常空开也就是  开关设备都不怕这个。除非又潮又冷的地区那样的话一般除湿更有效。但是有些精密电子设备会怕冷,比如安防周界(什么液体介质传感器类的设备 ,微波类设备,),监控(主要是云台),光端机,反正精密的很多怕冷。现场能解决的办法就是冬天做防风密封。利用适配器之类发热去解决,都是根据现场想办法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则