账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8796|回复: 22

[求助] 电源插座

[复制链接]
     
发表于 2022-4-21 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三孔电源插座、二,三极五孔电源插座的规格都有多大的呢?(220V电源、3KW、4KW等的设备用多大的电源插座呢)
发表于 2022-4-21 15:42:53 | 显示全部楼层
三孔电源插座,一般16A
二,三极五孔电源插座,一般10A
发表于 2022-4-21 15:43:36 | 显示全部楼层
3KW以上的,不要用插座了,用微断吧
     
发表于 2022-4-21 16:23:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-4-21 16:24 编辑

三孔插座,有10A和16A的两种,间距不同,不混用。

五孔插座只有10A的
多少功率的用多大插座,根据插头选插座。
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:27:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-21 15:43
3KW以上的,不要用插座了,用微断吧

设备是一个三孔的插头,微断怎么连接呢?
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:30:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-21 16:23
三孔插座,有10A和16A的两种,间距不同,不混用。

五孔插座只有10A的

请问:三孔插座10A和16A的间距分别是多少呢?另外如是4KW的设备怎么选插座呢?
     
发表于 2022-4-21 17:47:20 | 显示全部楼层
看国标吧,很标准
     
发表于 2022-4-21 17:50:34 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-21 17:27
设备是一个三孔的插头,微断怎么连接呢?

用电线啊,还能用啥。。。。
     
发表于 2022-4-21 17:53:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-21 17:30
请问:三孔插座10A和16A的间距分别是多少呢?另外如是4KW的设备怎么选插座呢?

你关心这干啥?你还能自己造一个出来??你买相应的产品就行了
     
发表于 2022-4-21 17:53:58 | 显示全部楼层
大功率的,电箱微断直接控制
     
发表于 2022-4-21 17:55:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-21 16:23
三孔插座,有10A和16A的两种,间距不同,不混用。

五孔插座只有10A的

疏忽了,这个说的是单相插座
发表于 2022-4-22 08:39:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-21 17:27
设备是一个三孔的插头,微断怎么连接呢?

3KW的,买个20A的三孔插座
发表于 2022-4-22 08:40:11 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-21 17:27
设备是一个三孔的插头,微断怎么连接呢?

4KW的,把插头剪刀剪掉吧
     
发表于 2022-4-22 08:46:41 | 显示全部楼层
现在网上也有大功率的插座卖了。听说是20A及25A。不知道怎么样。
     
发表于 2022-4-22 09:07:52 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-22 08:46
现在网上也有大功率的插座卖了。听说是20A及25A。不知道怎么样。

规范:“对于装有无螺纹端子的固定式插座,额定电流最大仅限为16A”

感觉说的是后面的电线连接方式和额定电力的关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则