请问室外强电布管时,碰到需要穿越水景时,大家是如何设计的?是否需要特殊套管?
发表于 2022-4-21 08:43:32 | 显示全部楼层
应该不需要特殊
     
发表于 2022-4-21 09:14:27 | 显示全部楼层
楼主是要从水景底下地中穿过,还是要从水中穿过?
     
发表于 2022-4-21 10:33:18 | 显示全部楼层
走水里肯定不行,不走水了就没事了,不放心套个钢管,再不放心包封一下
发表于 2022-4-21 11:03:49 | 显示全部楼层
绕一绕最好
     
发表于 2022-4-21 14:42:07 | 显示全部楼层
能绕就绕一下,实在避不开就穿管,还担心,就用防水电缆。
     
 楼主| 发表于 2022-4-22 21:52:42 | 显示全部楼层
肯定是绕不过去,而且是变电站出来的线,线型不是我们决定,我们只预留套管,是不是可以在水景下面(土壤)铺设过去?用普通SC钢管可以吗
     
发表于 2022-4-26 20:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-22 21:52
肯定是绕不过去,而且是变电站出来的线,线型不是我们决定,我们只预留套管,是不是可以在水景下面(土壤) ...

从水景下土壤可以敷设,且和水域还有距离要求,我们景观电气图纸上说明有提到,图集上应该有