账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9384|回复: 13

[求助] 关于消防风机直启线的距离

[复制链接]
     
发表于 2022-4-19 22:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个园区,一栋单体仅有一台消防风机,为了集中管理,本单体不设消防控制室,但单体距离园区消防控制室较远,约1km,那启停控制线引至消防控制室是否能够使用,如2KM呢,启停控制线的传输距离极限值如何确定?
     
发表于 2022-4-20 07:58:11 | 显示全部楼层
算啊,配四有公式
     
发表于 2022-4-20 08:01:10 | 显示全部楼层
1105~1106页
     
发表于 2022-4-20 08:04:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-4-20 08:06 编辑

2km是有点儿远,感觉需要其他手段来处理一下,直接硬拉线够呛
     
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:44:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-20 08:04
2km是有点儿远,感觉需要其他手段来处理一下,直接硬拉线够呛

这种情况不知道是否有什么其他手段
     
发表于 2022-4-20 11:01:03 | 显示全部楼层
应该有信号放大器一类的东西在中间安装一下就可以的吧?
     
发表于 2022-4-20 11:15:18 | 显示全部楼层
距离远的话,监控室那头要么使用无源,要么使用220V,24V肯定是不行了。
而且这么远距离的话,不光是直起的问题了,所有的输出模块怕是都没法动作了。这个问题才是难以解决的。
另外水位监测普通方法也无法实现了,只能通过光纤转换了吧。
     
发表于 2022-4-20 11:17:39 | 显示全部楼层
如果单体只有一台排烟风机而没有其他要求联动的设备,建议在值班室之类的场所设一个带联动的区域报警主机。如果要远程直控,这个距离除要考虑电压降外,还要考虑线路电容效应引起的拒动,要另外加措施。
     
发表于 2022-4-20 11:32:41 | 显示全部楼层
首先,让建筑、暖通专业想办法,取消这个消防风机吧
发表于 2022-4-20 11:41:20 | 显示全部楼层
海湾、北大青鸟的,手动控制盘出线(24V),厂家提供的距离是1KM,再远可以加中继模块来延长
     
发表于 2022-4-20 12:16:26 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-20 11:15
距离远的话,监控室那头要么使用无源,要么使用220V,24V肯定是不行了。
而且这么远距离的话,不光是直起 ...

输出模块可以转光纤,这个技术上可行,就是贵。

硬拉线确实是个问题
     
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:52:06 | 显示全部楼层
我查了一下,青鸟的多线控制盘的传输距离写的是1500米,那1km之内应该是没啥问题了
     
发表于 2022-4-20 13:58:48 | 显示全部楼层
220V电过去行了,前后加继电器感觉后期维护还好一点,
     
发表于 2022-4-20 14:01:06 | 显示全部楼层
再或者双绞线24V过去,接收端在做24V电,过来信号触发1继电器,2继电器送自己这做的24V电给控制箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则