账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5517|回复: 6

[问题探讨] 计量柜CT数量问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-19 10:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
搭车借图请教个问题。图中电源进线柜和馈线柜两组CT,一组测量用,一组保护用,这个能理解。但计量柜也设了两组CT,不知道是计量精度要求高,导致二次负荷不能由一组CT负担,还是别的原因。我看到好多标准图都是这样画的,有点不解。
计量柜问题.jpg
     
发表于 2022-4-19 11:24:19 | 显示全部楼层
帮顶!老师您好:还有个问题需要请教一下,最前面的隔离柜有必要吗,既然是手车了,本身就带有隔离功能,装断路器不也行吗?还有就是我问企业,说变压器前高压柜就两个,一个进线断路器,一个PT,计量柜不在这里面,说是在前面电缆进线的地方,自己没有这块的经验,特向您请教一下,谢谢!
     
发表于 2022-4-19 11:28:55 | 显示全部楼层
还有就是第2.3个柜子里面各有两个"V"的符号,这是两组电压互感器还是一组啊?问题比较小白,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2022-4-19 12:36:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-19 11:24
帮顶!老师您好:还有个问题需要请教一下,最前面的隔离柜有必要吗,既然是手车了,本身就带有隔离功能,装 ...

这是按当地电力公司规定办的,不是必须的。包括AK3柜中的PT,本可以安装在AK1中,但无法计量,电力公司为收电费,用户得再加一个柜。北京电力公司标准图都有进线隔离柜,其他地方不一定。
     
 楼主| 发表于 2022-4-19 12:37:57 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-19 11:28
还有就是第2.3个柜子里面各有两个"V"的符号,这是两组电压互感器还是一组啊?问题比较小白,谢谢!

一组,两只单相PT作V接。
     
发表于 2022-4-19 14:27:57 | 显示全部楼层
第一个柜是电缆提升柜,方便下进线并提供一个总隔离点,以前不一定有,现在常见;
第二个柜应该就是计量柜了,如果另有计量点,就不需要了;
第三个是真正的进线柜,设总开关,电压取样也在这里了;
第四、五个是出线柜,现在的方案中最明显的标志就是接地开关了。
这个图最特别的地方是进、出线柜都采用两组电流互感器方案,因为一般都是一组电流互感器而带两组二次端子(测量和继保),不知是不是有特别要求。
     
发表于 2022-4-19 14:39:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-19 12:37
一组,两只单相PT作V接。

感谢您的回复!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则