聊聊环网柜和作环网用途的柜这两个概念。以前作环网用途的高压柜只用负荷开关就可以了结构简单且便宜,因此开发出环网柜这种柜体。同时对于重要性不强的高压配电场所,负荷开关加一个撞发式的熔断器,就实现了一种简单便宜的出线配电柜,这时虽然还是环网柜的柜体,但不是作环网用途。两者的差别就看有没有熔断器。
一楼的图有点问题,没有把出线负荷开关的熔断器画出来,因此变电站的出线故障是不会跳闸图中的断路器的。
如果是环网线路故障或越级跳闸,因为涉及负荷分布的问题,环网中间的开关是很难实施自动重合或备自投的,因此用上断路器也没用。这是环网配电的缺点,有高可靠性要求的只好用放射式。 |
|