账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6435|回复: 12

[求助] 二级负荷

[复制链接]
     
发表于 2022-4-11 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-4-11 10:53 编辑

请问:一个项目内的所有二级负荷的是否可以其中一部分的备用电源由柴油发电机供电,其他部分的备用电源由变压器母线段带呢?
发表于 2022-4-11 10:41:50 | 显示全部楼层
变压器普通应急母线段?
     
 楼主| 发表于 2022-4-11 10:56:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-11 10:41
变压器普通应急母线段?

就是变压器的其中一母线段供电
发表于 2022-4-11 11:00:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-11 10:56
就是变压器的其中一母线段供电

一台变压器还是两台?
     
 楼主| 发表于 2022-4-11 11:03:15 | 显示全部楼层

2台以上的变压器
发表于 2022-4-11 11:36:18 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-11 11:03
2台以上的变压器

那应该是可以的
     
发表于 2022-4-11 13:50:49 | 显示全部楼层
那你前一个做法不是提高了等级了么?
     
发表于 2022-4-11 14:36:36 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-11 11:03
2台以上的变压器

10专线双变或一变一柴发均可
     
 楼主| 发表于 2022-4-11 15:15:51 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-11 14:36
10专线双变或一变一柴发均可

请问哪本规范中是否有“同一个项目,不允许有两种供配电方案”,这条要求呢?
     
发表于 2022-4-11 17:26:34 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-11 15:15
请问哪本规范中是否有“同一个项目,不允许有两种供配电方案”,这条要求呢?

没有,作技术经济比较,確定方案
     
发表于 2022-4-11 20:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
我家的供电局 150m左右的电线拉到配电房报价几十万来
再拉一条10kv专线得报价多贵啊
     
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:20:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-11 14:36
10专线双变或一变一柴发均可

请问:10KV的市政电源不是专线,2台以上的变压器中取其中一台作为备用电源来给二级负荷供电,这样是否可以呢?
     
发表于 2022-4-12 10:13:02 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-12 09:20
请问:10KV的市政电源不是专线,2台以上的变压器中取其中一台作为备用电源来给二级负荷供电,这样是否可 ...

如只有一回10kv需专线才可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则