今年新规《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 的5.2.1条 新建建筑应安装太阳能系统,想问下大家都是怎么应对的?
1问:是不是新建建筑不做太阳能热水的话就一定要做光伏发电?那么建筑电气设计人员怎么处理(预留光安装位置还是画光伏系统和平面图)?在初设评审时是否需要由我们画光伏系统图纸给施工做概算?还是在初设阶段先招厂家出图?
2问:新建的门卫室和1层教学楼这些不宜设置太阳能热水的小型建筑是否必要按规范设置光伏发电?
3问:若必须设置光伏发电,那么光伏组件规模要多大是否有规范明确说明?
4问:光伏系统一般接至变配电房并网柜,那如果某一小区内变配电房无新增光伏设备条件,那么我新建一栋建筑屋面的光伏组件是否可以直接设双头开关并入该建筑电井的第一级配电箱,不并入电网仅供该楼使用?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-4-10 16:05:14 | 显示全部楼层
1.是
2.要设(按规范是这个意思)
3.没有
4.看计量方式。个人理解,发电本项目使用,抵扣电费,如果不能抵扣,则不能在此处并网,比如住宅光柜。
     
发表于 2022-4-11 10:17:28 | 显示全部楼层
连看了五本规范
国标 我家当地的省标 终于明白了一点点....
居住建筑热水系统不一定要太阳能热水系统 也可以做空气源热水系统 但太阳能光伏发电系统是一定要设计的
公共建筑最好别设置热水系统 不然给的建议就是上太阳能热水系统 但太阳能光伏发电一定要设计
总结 新建建筑上必须要做光伏发电 然后根据情况并网 比如公共建筑 比如工业建筑....
     
发表于 2022-4-11 13:52:12 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-4-11 10:17
连看了五本规范
国标 我家当地的省标 终于明白了一点点....
居住建筑热水系统不一定要太阳能热水系统 也 ...

不太认同。
起码居住建筑设太阳能热水要简单多了

公共建筑如果有3个淋浴头以上的需求,还是太阳能热水系统省钱啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-11 13:53:32 | 显示全部楼层
但是话说回来,如果电气专业可以为了满足太能能设计要求上光伏,那为啥水专业不能上太阳能热水呢?哪个便宜?哪个省事儿?显然是热水要省事儿
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-11 14:19:58 | 显示全部楼层
我觉得让谁来画不是重点,画了算不算钱,算多少钱才合理才有现实讨论意义!
     
发表于 2022-4-11 14:30:46 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-4-11 14:19
我觉得让谁来画不是重点,画了算不算钱,算多少钱才合理才有现实讨论意义!

规范内容在增加,设计费可没涨啊~~
     
发表于 2022-4-11 14:31:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-11 13:53
但是话说回来,如果电气专业可以为了满足太能能设计要求上光伏,那为啥水专业不能上太阳能热水呢?哪个便宜 ...

公建是没关系 可以上太阳能热水系统 但居住建筑就算设计出来 开发商也不一定会装...
他们甚至还会要求设计单户空气源热水系统 因为这样交房的时候 如果业主在补偿的钱和可再生能源热水系统两者之间选择了可再生能源热水系统 开发商也好安装 大部分业主都选择了补偿的钱 最后都是用的燃气热水.....
别问我为什么知道 我就是设计给排水的 而且还特地去了一下交房现场
当然 其他地方什么情况不知道 但感觉吧 开发商都是一个德行
发表于 2022-4-11 14:50:26 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-4-11 14:31
公建是没关系 可以上太阳能热水系统 但居住建筑就算设计出来 开发商也不一定会装...
他们甚至还会要求设 ...

看出来了是给排水的
     
发表于 2022-4-11 15:59:12 | 显示全部楼层
目前就是不知道审图的尺度要求,设计需要做到哪一步
     
发表于 2022-4-11 16:13:52 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-4-11 14:31
公建是没关系 可以上太阳能热水系统 但居住建筑就算设计出来 开发商也不一定会装...
他们甚至还会要求设 ...

我的感觉是正好相反,公建里能使用太阳能热水的确实较少。到是住宅,很有条件,我这边有一段时间是强制要求某些楼层的住宅必须要装太阳能热水。

不过最近我做住宅少了,没跟水专业聊这个了。
     
发表于 2022-4-11 16:18:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-11 16:13
我的感觉是正好相反,公建里能使用太阳能热水的确实较少。到是住宅,很有条件,我这边有一段时间是强制要 ...

假设一下 都做的太阳能
然后水专业做太阳能热水 电专业做光伏发电 屋顶面积大还好说 就怕有些建筑屋顶就那么点大 放不下了
     
发表于 2022-4-11 16:32:59 | 显示全部楼层
我在想,为啥一定要太阳能光伏或者光热,太阳能光导管就不能算太阳能了么?给地下室照明,一年也能节省不少钱呢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-11 17:03:38 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-4-11 16:18
假设一下 都做的太阳能
然后水专业做太阳能热水 电专业做光伏发电 屋顶面积大还好说 就怕有些建筑屋顶 ...

二选一,水专业做热水了,电就不上光伏了~~

点评

最终还是水专业抗下了所有(ω)hiahiahia  发表于 2022-4-11 20:41
     
发表于 2022-4-11 17:06:11 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-4-11 16:32
我在想,为啥一定要太阳能光伏或者光热,太阳能光导管就不能算太阳能了么?给地下室照明,一年也能节省不少 ...

因为规范是在可再生能源章节,光导管不是能源系统,是照明系统