账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5761|回复: 3

[问题探讨] 地下室、地下车库集水井潜水泵供电

[复制链接]
     
发表于 2022-4-7 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于地下室、地下车库集水井潜水泵需要按消防电源做吗?或者需要采用双回路供电吗?看到的图纸为什么都采用双回路电源供电
发表于 2022-4-7 16:36:10 | 显示全部楼层
按消防做,简单些
     
发表于 2022-4-7 19:00:37 | 显示全部楼层
根据水的GB50974要求,设喷淋的地下室,要设消防排水。所以按照消防做没错。
     
发表于 2022-4-9 13:30:58 | 显示全部楼层
单回路供电 但上端取自防火分区双电源箱
是否消防用电 要看当地设计协会的看法 按规范是消防用电  但江西省就有问明确车库里的可以按普通用电处理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则