账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14667|回复: 21

[规范条文] 建筑节能与可再生能源利用通用规范

[复制链接]
     
发表于 2022-3-28 17:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
马上就要4.1了,《 建筑节能与可再生能源利用通用规范 》要求建筑做太阳能,请教一下各位大师,附图中的Isc是什么意思,怎么计算出来的,谢谢?
规范.jpg
光伏发电.jpg
     
发表于 2022-3-30 14:34:52 | 显示全部楼层
什么建筑都要上?电气设计的命真苦
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-30 18:37:05 | 显示全部楼层
Isc短路电流,取1.05倍的额定电流
     
 楼主| 发表于 2022-3-31 09:06:27 | 显示全部楼层
首先,感谢各位的回复,经过几天的学习,才知道,上面的数据均是厂家给出的资料,Ie:是光伏板最佳工作电流,Isc是光伏板的短路电流,就是两端短接测出来的,不同功率的光伏板,甚至相同功率的光伏板,不同厂家的产品,短路电流不尽相同。需要做设计的时候,去看产品资料。
短路电流与工作电流,额定电流并无1.05或者其他系数的关系。
     
发表于 2022-3-31 09:10:39 | 显示全部楼层
单独造个门卫也要上太阳能了?
     
发表于 2022-3-31 10:02:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2022-3-31 10:05 编辑
x01oct 发表于 2022-3-30 18:37
Isc短路电流,取1.05倍的额定电流

作为一个直流电源(难道不是电压型?),短路电流只有额定的1.05倍似乎不太合理。请教一下:电源如何区分外部线路是短路还是带载状态呢
     
发表于 2022-3-31 12:03:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-3-31 10:02
作为一个直流电源(难道不是电压型?),短路电流只有额定的1.05倍似乎不太合理。请教一下:电源如何区分 ...

我觉得就是光伏板自身短路,把输出端短接,就是1.05倍的,这个一般在光伏板的参数上会给。标准图里也是给的这个数值。
     
发表于 2022-3-31 12:41:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2022-3-31 12:47 编辑
x01oct 发表于 2022-3-31 12:03
我觉得就是光伏板自身短路,把输出端短接,就是1.05倍的,这个一般在光伏板的参数上会给。标准图里也是给 ...

按电路常识,理想电压源,内阻无穷小;理想电流源:输出电流大小(恒)不受外接负载影响。太阳能光伏板应该属于哪种?如何做到短路电流仅额定电流1.05倍的?这么小的短路电流,还需要断路器保护什么.......我需要被科普一下
     
发表于 2022-3-31 13:32:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-3-31 12:41
按电路常识,理想电压源,内阻无穷小;理想电流源:输出电流大小(恒)不受外接负载影响。太阳能光伏板应 ...

断路器保护有点儿难,最早05年前后接触了一点儿,当时就是找1.1倍的,几乎没有,后来我也就没太接触这部分内容了。
     
发表于 2022-3-31 13:58:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-3-31 12:41
按电路常识,理想电压源,内阻无穷小;理想电流源:输出电流大小(恒)不受外接负载影响。太阳能光伏板应 ...

这也是我一度很困惑的问题。虽然现在还是不太懂,但也比最初多了点认识,不一定对,共同探讨。
1、从能量转换角度来看,光电转换效率受负载电流控制。就好比汽轮机,如果发电机负荷变小了,不是调节输入蒸汽的量,而是将输入蒸汽转换成机械能的比重减小,多出的蒸汽用于升高汽轮机及环境温度。也就是如果负荷变小,光能更多将光伏板升温,而不是做光电转换。
2、从电路模型角度看,光伏板相当于非线性的并联内阻抗的受控电流源,而控制量就是负荷电流。也就是说,负荷电流是由受控电流源分流产生的,而电流源大小又受负荷电流控制。即电流源这个“因”,又受自己产生的“果”的控制。有点自控系统反馈控制的意思。

点评

写完上面这段,我自己也已经在猜想,光伏板应该属于类似电流源才会有这样的V/I特性  发表于 2022-3-31 14:24
     
发表于 2022-3-31 14:17:39 | 显示全部楼层
电流源回路是不需要短路保护的,就像CT二次回路一样。或者即使你将他看成是电压源回路,也是小容量电压源,光转换的电能就那么点,只需要较小的电流,就能在内阻抗上完全消耗掉。
     
发表于 2022-3-31 14:32:20 | 显示全部楼层
现在光伏发电 可以收回成本了么?
     
发表于 2022-3-31 16:30:18 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2022-3-31 14:32
现在光伏发电 可以收回成本了么?

寿命周期内,也许有可能
     
发表于 2022-3-31 22:36:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-31 16:30
寿命周期内,也许有可能

不考虑意外损害。折损情况?
     
发表于 2022-4-1 09:12:04 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2022-3-31 22:36
不考虑意外损害。折损情况?

不清楚,我没算过,不知道是否需要考虑这个系数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则