账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5274|回复: 6

[求助] 请教,室外设备基础与冻土层

[复制链接]
     
发表于 2022-3-23 14:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外设备,比如户外落地安装的配电箱什么的,基础必须至冻土层以下么?
或是采取其他什么方法避免冻胀?
参考哪本规范呢?
谢谢!
发表于 2022-3-23 15:05:14 | 显示全部楼层
觉得问题不大,即使有沉降,应该不会造成配电箱什么危害,又不是上面墙体开裂
发表于 2022-3-23 15:06:14 | 显示全部楼层
内蒙古很多地方,冻土层1.5米以上,要把配电箱基础搞那么深
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 15:27:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 15:06
内蒙古很多地方,冻土层1.5米以上,要把配电箱基础搞那么深

明白了
再问一个,GB51348要求接地“应”冻土层以下,怎么施工呢?钻孔或是开挖?
有没有其他替代方法呢?
发表于 2022-3-23 15:36:38 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-3-23 15:27
明白了
再问一个,GB51348要求接地“应”冻土层以下,怎么施工呢?钻孔或是开挖?
有没有其他替代方法 ...

可以参考GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范的3.2.10-3.2.12
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 15:39:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 15:36
可以参考GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范的3.2.10-3.2.12

谢谢树总,我找一下
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:14:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 15:36
可以参考GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范的3.2.10-3.2.12

按照这本规范和GBT50065,起码水平接地网是可以不在冻土层以下的。
但GB51348“11. 8. 5 接地极埋设深度不宜小于0. 6m ,并应敷设在当地冻土层以下”。一个“应”,不知道咋做了。
新疆的项目,冻土-2.5m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则