[求助] 集中电源使用容量的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-23 13:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309中3.3.6 任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定:
    1 配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;
    2 A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。

规范只规定是每回路不超过额定功率的80%,没有说整个电源,那500W的集中电源可以用到400往上吧,还是整个电源也按照80%考虑
发表于 2022-3-23 14:12:10 | 显示全部楼层
每个回路都是80%,那总的还能超过80%?
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 14:24:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 14:12
每个回路都是80%,那总的还能超过80%?

比如500W集中电源8个回路,如果每个回路都带60W,那每个回路肯定都不超过额定功率80%,总功率就到了480W了
     
发表于 2022-3-23 14:27:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2022-3-23 14:28 编辑

倒过来了,按灯具总功率选EPS,民规不是早就规定不小于1.3倍了么,那也就0.77,按专家说法还应考虑持续供电时间和达到使用寿命后剩余容量是否满足要求,这么说吧,如果是30min+10min,也要1.4倍,如果是30+30,要2倍了!也就是你只能用一半,当然,理想和现实毕竟有距离 。
     
发表于 2022-3-23 17:02:52 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-3-23 14:27
倒过来了,按灯具总功率选EPS,民规不是早就规定不小于1.3倍了么,那也就0.77,按专家说法还应考虑持续供电 ...

功率和容量是2概念    500W的功率 可以配不同容量的蓄电池哦
     
发表于 2022-3-23 17:03:40 | 显示全部楼层
持续时间满足规范要求即可;容量为全部负荷的1.3倍。
     
发表于 2022-3-23 20:35:06 | 显示全部楼层
wakaka2014 发表于 2022-3-23 17:02
功率和容量是2概念    500W的功率 可以配不同容量的蓄电池哦

恩恩?