树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 14:19 设置个接地端子箱就行了吧
113120 发表于 2022-3-23 19:54 总计就是一间房子,MEB箱设置在改房间内了,那么怎么画接地呢?(是否可以从基础接地图中从基础接地线某 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2022-3-24 08:36 从可靠性来说,都是直接连到LEB
流浪者归来 发表于 2022-3-23 17:17 必须的,虽然在里头的不用怕漏电问题,工作人员怕。留个接地端子
113120 发表于 2022-3-24 08:48 那就是在这一间房间内虽然设置了MEB总等电位端子箱,另外也要再设置一个LEB局部等电位端子箱吗?
113120 发表于 2022-3-24 08:49 怎么留接地端子呢?
流浪者归来 发表于 2022-3-24 09:18 那就是在房间便于维护,又不影响设备布置的地方附近预留一个接地端子箱。你在上面说的,做了MEB。那就没 ...
fitman 发表于 2022-3-24 09:50 独栋建筑,要设MEB,电源进线的PE重复接地,藏尸柜由电源PE线接地就可以。
113120 发表于 2022-3-24 09:56 请问能否详细的说一下呢?
fitman 发表于 2022-3-24 10:03 就是上图中,把MEB引出的接地部分全去丢也可以。你这个做法浪费了(另,即使用基础做接地,那些圈圈也要 ...