账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5889|回复: 17

[求助] 接地问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-23 12:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:太平间内的雪柜是否画接地图呢?
发表于 2022-3-23 14:19:21 | 显示全部楼层
设置个接地端子箱就行了吧
     
发表于 2022-3-23 17:17:09 | 显示全部楼层
必须的,虽然在里头的不用怕漏电问题,工作人员怕。留个接地端子
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 19:54:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-23 14:19
设置个接地端子箱就行了吧

总计就是一间房子,MEB箱设置在改房间内了,那么怎么画接地呢?(是否可以从基础接地图中从基础接地线某一处画出一段接地线到雪柜除呢,如下图这样画) QQ截图20220323195301.png
发表于 2022-3-24 08:36:51 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-23 19:54
总计就是一间房子,MEB箱设置在改房间内了,那么怎么画接地呢?(是否可以从基础接地图中从基础接地线某 ...

从可靠性来说,都是直接连到LEB
发表于 2022-3-24 08:40:03 | 显示全部楼层
我总有个疑问:这种场所是否有必要设置LEB,本身柜已经通过电缆PE线接地,而且一般都加了漏电保护,里面又没有什么金属管道
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 08:48:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-24 08:36
从可靠性来说,都是直接连到LEB

那就是在这一间房间内虽然设置了MEB总等电位端子箱,另外也要再设置一个LEB局部等电位端子箱吗?
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 08:49:07 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-3-23 17:17
必须的,虽然在里头的不用怕漏电问题,工作人员怕。留个接地端子

怎么留接地端子呢?
发表于 2022-3-24 08:57:33 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-24 08:48
那就是在这一间房间内虽然设置了MEB总等电位端子箱,另外也要再设置一个LEB局部等电位端子箱吗?

不是,就一个
     
发表于 2022-3-24 09:18:41 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-24 08:49
怎么留接地端子呢?

那就是在房间便于维护,又不影响设备布置的地方附近预留一个接地端子箱。你在上面说的,做了MEB。那就没必要再做LEB了。就是树总的意思
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 09:41:58 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-3-24 09:18
那就是在房间便于维护,又不影响设备布置的地方附近预留一个接地端子箱。你在上面说的,做了MEB。那就没 ...

就是这样接?
QQ截图20220324094054.png
     
发表于 2022-3-24 09:50:11 | 显示全部楼层
独栋建筑,要设MEB,电源进线的PE重复接地,藏尸柜由电源PE线接地就可以。
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 09:56:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-3-24 09:50
独栋建筑,要设MEB,电源进线的PE重复接地,藏尸柜由电源PE线接地就可以。

请问能否详细的说一下呢?
     
发表于 2022-3-24 10:03:30 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-24 09:56
请问能否详细的说一下呢?

就是上图中,把MEB引出的接地部分全去丢也可以。你这个做法浪费了(另,即使用基础做接地,那些圈圈也要去丢,这表示要做垂直接地极)。
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:06:26 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-3-24 10:03
就是上图中,把MEB引出的接地部分全去丢也可以。你这个做法浪费了(另,即使用基础做接地,那些圈圈也要 ...

意思就是柜子仅需要通过其供电电源的PE线与柜子金属部分连接就可以了对不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则