账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4876|回复: 5

[求助] 高压电机如何切非?这种情况如何考虑电源?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-23 09:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个问题,恳请各位同行指教:
厂区除了二级负荷全部为低压380V,总功率不到600kW,其余全部为三级负荷。
三级负荷中,高压10kV电机非常多,总共有9950kW。这些不需要过多考虑供电的可靠性。
如果引来两回路10kv专线,那么每回路应该如何考虑容量呢?
如果一回路可以满足所有的负荷,当然最保险,完全可以保证二级负荷的用电,但是这个成本过高。

在其他项目,一些审图专家说,根据实际项目的运行经验,双回路的时候,一般一回路满足全部负荷的%70即可,这样比较节省。
但是请问:
1.我遇到的这种情况,如果一回路仅满足全部负荷的%70,一回路停电的时候,如何保障二级负荷的可靠性?怎么去切掉大量的高压电机呢?我只知道低压负荷,在配电柜或者配电箱里面可以切掉,那高压电机如何实现呢?
2.某些审图专家说的一回路仅满足全部负荷的%70即可,这种是否正确?
3.是否可以两回路高压电源,一回路带二级负荷主供电源+%50的三级负荷,另外一回路带二级负荷备用电源+%50的三级负荷。两回路高压进线单母线独立运行。
     
发表于 2022-3-23 09:56:19 | 显示全部楼层
你这里混淆了两件事:一件是消防时切非,这只有发生火灾的同时,又有一路电源失电才需要。另一件是一路电源失电时甩负荷,与消防无关。两件事分开考虑。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-23 10:15:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-23 09:56
你这里混淆了两件事:一件是消防时切非,这只有发生火灾的同时,又有一路电源失电才需要。另一件是一路电源 ...

哦哦,那请问可以采用一回路带二级负荷主供电源+%50的三级负荷,另外一回路带二级负荷备用电源+%50的三级负荷。两回路高压进线单母线独立运行这种方案吧?这里采用两个回路,是因为当地供电部门说一回路容量小了不能满足整个厂区的用电需求
     
发表于 2022-3-23 10:27:42 | 显示全部楼层
高压电机配的高压真空开关有分闸脱扣器,相应的端子给个消防切非信号就行吧?
发表于 2022-3-23 11:09:43 | 显示全部楼层
一回路带二级负荷主供电源+%50的三级负荷,另外一回路带二级负荷备用电源+%50的三级负荷,可行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-23 11:36:53 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-23 10:27
高压电机配的高压真空开关有分闸脱扣器,相应的端子给个消防切非信号就行吧?

不清楚,我没遇到过~但是有同行说“高压电机都要做继电保护,在继保电路中设计一个消防联动触点的接口,联动触点与继保故障跳闸继电器触点呈逻辑或关系,即可通过出口继电器驱动跳闸,实现故障切非。”
这个帖子里面的一个回复

需要两个回路才带的起来总负荷的时候,需要设置柴发吗
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 3&fromuid=93083
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则