消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2022-3-23 08:20 新民标GB51348 第6.3.3条 第4款,EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置。。。。。
genie_999 发表于 2022-3-23 09:43 在GB51309消防照明技术标准的附录E,P107与P110页,均提到不管集中电源还是自带电源,系统初装容量要满足持 ...
wangguichao66 发表于 2022-3-23 09:04 有兴趣的可以看看这个:应急照明和疏散指示系统集中电源的蓄电池组初装容量的计算 - 知乎 https://zhuanla ...
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-3-23 10:08 想问下这里面的公式是哪里出来呢