账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5444|回复: 6

[求助] 柴油发电机容量的计算

[复制链接]
     
发表于 2022-3-22 17:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 B_tequila 于 2022-3-22 17:53 编辑

国标图集《民用建筑电气设计计算及示例》(12SDX101-2)第1-15页中柴发容量计算中我有两个问题:
1. 按尖峰负荷计算发电机容量中的Sm和按发电机母线允许压降计算发电机容量中的Sst△是不是同一个计算参数(或在常规情况下,他们是同一参数),即都是柴发所带最大的单台或成组电动机的容量(kVA)?
2. Sm或Sst△计算公式是否=K*C*Pm/cosφm?(其中K — 电动机启动倍数,一般取6~7;C — 按电动机启动方式确定的系数:全压启动:C=1.0;Y-Δ起动:C=0.33;自耦变压启动:50%抽头C=0.25;65%抽头C=0.25;80%抽头C=0.64;Pm — 最大的单台或成组电动机的额定容量(kW);cosφm — 电动机的启动功率因数,一般取0.4)

1-15.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 08:57:30 | 显示全部楼层
哪位大佬能帮忙解答一下
     
发表于 2022-3-24 21:28:27 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2022-3-24 08:57
哪位大佬能帮忙解答一下

Sm和Sst就是一样的,计算也是也是功率除以功率因数乘以启动倍数
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-25 08:36:33 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2022-3-24 21:28
Sm和Sst就是一样的,计算也是也是功率除以功率因数乘以启动倍数

在什么情况下他们会不一样呢?
     
发表于 2022-3-25 20:44:27 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-3-25 08:36
在什么情况下他们会不一样呢?

它们就是一台设备
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 21:59:11 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2022-3-25 20:44
它们就是一台设备

谢谢
     
发表于 2022-3-30 09:24:42 | 显示全部楼层
"K — 电动机启动倍数"民规的电动机启动倍数实际上不是启动电流倍数(6~7),要不整个计算的量纲就存在问题,应该按《钢铁企业配电设计手册》中“相当于电动机起动时的kVA数与电动机额定容量kW数的比值。”去理解,应该是(6~7)/cos。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则