账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6099|回复: 7

[问题探讨] 这种房间需要做应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-21 14:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非机动车库,物管用房这种类型的,在地下室边缘,面积100多平米,单独一个防火分区,有疏散门直接对外,地下室的底板与室外底板是齐平的。这种房间严格来说应该不属于地下室了吧,这种需要上应急照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-21 14:16:56 | 显示全部楼层
建筑专业认定是地下室,就是地下室,需要设置疏散照明
     
发表于 2022-3-21 19:43:48 | 显示全部楼层
是不是地下室建筑专业定,电气专业不要自己定义。
     
发表于 2022-3-22 10:09:16 | 显示全部楼层
如果是技术讨论,还是有必要的。
但是实际设计中,这种不需要过多考虑,涉及强条的还有啥还说的。为了那一点成本和几分钱设计费,还考虑那么多。
     
发表于 2022-3-22 13:16:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-21 14:16
建筑专业认定是地下室,就是地下室,需要设置疏散照明

规范只对超100平米的地下公共活动场所有要求,为什么是地下室就需要疏散照明?
发表于 2022-3-22 14:14:40 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-3-22 13:16
规范只对超100平米的地下公共活动场所有要求,为什么是地下室就需要疏散照明?

他这个面积就是大于100了
     
发表于 2022-3-22 17:00:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 14:14
他这个面积就是大于100了

物管用房应该不算公共活动场所
     
发表于 2022-3-22 22:53:13 | 显示全部楼层
还是设上好些
建筑设计防火规范  
10.3.1除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4公共建筑内的疏散走道;
5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则