官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2022-3-21 08:57 双切处的断路器得用四极开关,见新民规7.5.3
dqaq 发表于 2022-3-21 09:09 如果应急电源用IT系统的,柴油发电机N点不接地。其他情况都需接地。看楼主两张图,应该都是接地的,只是第 ...
轻云舟 发表于 2022-3-21 10:03 谢谢,我对IT系统一点不了解,从来没用过。我现在疑虑的是一般情况下柴发是否是IT系统呢,看上面树总的意 ...
dqaq 发表于 2022-3-21 10:29 IT系统就是电源不接地、设备金属外壳直接接地系统。一点接地实际上指多电源共同接地,严格地说不应叫一点 ...
keyuhe 发表于 2022-3-22 15:23 设计的变配电系统(市电系统)的中线点是接地的,则柴发的中线点接地。设计的变配电系统(市电系统)的中线 ...
轻云舟 发表于 2022-3-22 16:18 也就是说图1画错了吗?
jerknight 发表于 2022-3-21 11:30 民标 12.4.11.7 1)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页