账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5427|回复: 10

[求助] 独建的地下设备房(发电机房+水泵房及消防水池),发电机房算民用建筑内发电机房吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-19 20:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单独的地下设备房(发电机房+水泵房及消防水池),此发电机房算民用建筑内发电机房吗?要做自动报警?其他主楼均不需要自动报警,只有消火栓系统
     
发表于 2022-3-20 13:53:37 | 显示全部楼层
不属于民用建筑內的发电机房
     
发表于 2022-3-20 14:02:23 | 显示全部楼层
按民标6、1、2、4虽不要求设FAS,但属建规8、4、3范围,机房与储油间应设可燃气体报警装置,当柴油蒸气浓度超标時,启动排风机
     
发表于 2022-3-20 14:08:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-3-20 14:02
按民标6、1、2、4虽不要求设FAS,但属建规8、4、3范围,机房与储油间应设可燃气体报警装置,当柴油蒸气浓度 ...

闪点不低于60度的柴油何种情况会发生“柴油蒸气浓度超标”?
     
发表于 2022-3-20 14:22:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-3-20 14:08
闪点不低于60度的柴油何种情况会发生“柴油蒸气浓度超标”?

柴油管道泄漏等,

点评

那也还是液体啊  发表于 2022-3-20 15:17
     
发表于 2022-3-21 08:49:12 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-3-20 14:22
柴油管道泄漏等,

储油间都没要求设置可燃气体探测器,更何况发电机房了。而且可燃气体探测器是否能探测出“柴油蒸气”浓度超标还是一个疑问。
     
发表于 2022-3-21 09:31:25 | 显示全部楼层
要是发电机房储油间需要设可燃气体探测的话,车库更有理由要设可燃气体探测了,万一那台车漏油呢?
     
发表于 2022-3-21 11:30:55 | 显示全部楼层
mrbibe 发表于 2022-3-21 08:49
储油间都没要求设置可燃气体探测器,更何况发电机房了。而且可燃气体探测器是否能探测出“柴油蒸气”浓度 ...

見GB50058附录C序号41
     
发表于 2022-3-21 11:33:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-21 09:31
要是发电机房储油间需要设可燃气体探测的话,车库更有理由要设可燃气体探测了,万一那台车漏油呢?{:1_428: ...

見GB50058附录C序号41
     
发表于 2022-3-21 11:47:51 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-3-21 11:33
見GB50058附录C序号41

关键是你这个“柴油管道泄漏等”该不该作为设计要考虑事情。
之前论坛里就有讨论,储油间柴油也是在封闭容器里保存的,要说是爆炸危险区域也是容器内的空间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则