账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6498|回复: 6

[问题探讨] 住宅电动汽车充电基础设施预留安装条件要求的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-18 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见(发改能源规〔2022〕53号)_政府信息公开_政务公开-国家发展改革委  https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=18631
根据十部门联合发文要求,“预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要”,现在大家按这个要求做了吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-18 09:50:35 | 显示全部楼层
等吧 反正住宅项目新规范要出来了
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 10:00:37 | 显示全部楼层
谢谢回复!
不过如果您说的是2019年住建部的《住宅项目规范(征求意见稿)》,里面只有一句话“机动车停车场所应具备新能源汽车充电设施安装条件。”不知后续还有没有修改。
     
发表于 2022-3-20 19:17:41 | 显示全部楼层
很多地方已经不是预留条件了 还要安装部分到位
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:02:51 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-3-20 19:17
很多地方已经不是预留条件了 还要安装部分到位

现在电动汽车拥有量越来越大了,部分同步建设到位是应该的,本地(广东)的地方规范是建议按车位的10%-20%建设安装充电设施或预留用电至停车场内的末端配电箱(包括出线保护开关)。
现在的最新文件是要求“预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要”,相当于100%预留用电至停车场内的末端配电箱。
     
发表于 2022-3-21 11:24:02 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-21 09:02
现在电动汽车拥有量越来越大了,部分同步建设到位是应该的,本地(广东)的地方规范是建议按车位的10%-20 ...

桥架到位并不难 也要不了多少钱的  毕竟现在要加装都是走明管 一个车库内多的话  到处都是管子。
     
发表于 2022-3-24 11:10:57 | 显示全部楼层
这个预留条件配电很容易实现,消防条件很难满足。充电桩一般要单独设置防火单元,不超1000平米,要用墙卷帘等跟其他场所隔开,要设置独立的进排风。进排风一开始没考虑那么多的风机,机房风井都不具备改造条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则