账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5939|回复: 13

[求助] 请问不需要做自动报警的厂房大家是怎样做消防的?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-16 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一片厂区分期建设,前期所有厂房都设置了消防风机所以都有做自动报警系统,所以厂区内有消防控制室;
目前为第二期,建设的都是丙类多层厂房既无消防风机也无喷淋,厂房内也无其他联动设备
请问这种情况下需不需要设置自动报警系统呢(业主的意思是规范上可以不做的尽量不做),如果不做的话应急照明是应该采用非集中控制还是集中控制呢(消防控制室有现成的应急照明控制器),消防广播、电气火灾监控、防火门监控之类的需不需要设置?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-3-16 09:10:14 | 显示全部楼层
如果不做火灾报警,剩下的,也都不做了
发表于 2022-3-16 09:10:57 | 显示全部楼层
不过丙类厂房,面积大了,不管有没有联动设备,都要上火灾报警
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:20:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 09:10
不过丙类厂房,面积大了,不管有没有联动设备,都要上火灾报警

请问面积多大需要做自动报警呢?
这个项目厂房每层面积1200平方,共5层楼,总建筑面积6000多,且建筑专业也有在图纸中强调不是制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
     
发表于 2022-3-16 09:25:05 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2022-3-16 09:20
请问面积多大需要做自动报警呢?
这个项目厂房每层面积1200平方,共5层楼,总建筑面积6000多,且建筑专 ...

做,专家说的,一个“等”字害死人
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:34:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-3-16 09:25
做,专家说的,一个“等”字害死人

现在这个处境就很尴尬,甲方拼命想省钱,只要规范上没硬性要求一定要做的就想打擦边球,
现在要让他死心就必须要搬出“不能不做”的规范压他
     
发表于 2022-3-16 09:36:21 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2022-3-16 09:20
请问面积多大需要做自动报警呢?
这个项目厂房每层面积1200平方,共5层楼,总建筑面积6000多,且建筑专 ...

看建规征求意见稿,以后这条会改为“建筑面积大于1500m2的人员密集的丙类厂房”。如果实施,争议就会变成“人员密集”如何判定了
     
发表于 2022-3-16 09:37:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 09:10
不过丙类厂房,面积大了,不管有没有联动设备,都要上火灾报警

这个目前还没规范依据吧
     
发表于 2022-3-16 10:20:26 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-3-16 09:25
做,专家说的,一个“等”字害死人

之前大家讨论过,规范的“等”应该“按等内不等外”对待,这个和行政权力的法无授权则不可为是对等的。
可惜碰到有些不讲理的审图师不认可。
     
发表于 2022-3-16 10:22:44 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2022-3-16 09:34
现在这个处境就很尴尬,甲方拼命想省钱,只要规范上没硬性要求一定要做的就想打擦边球,
现在要让他死心 ...

像这种有争议的问题个人意见还是应该按甲方的意见执行,实在要碰到审图师认为不做不行的,再沟通呗。
发表于 2022-3-16 10:38:52 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2022-3-16 09:20
请问面积多大需要做自动报警呢?
这个项目厂房每层面积1200平方,共5层楼,总建筑面积6000多,且建筑专 ...

王金元在我们这里宣贯时说了好多遍:就是丙类厂房
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 10:54:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 10:38
王金元在我们这里宣贯时说了好多遍:就是丙类厂房

请问有没有相关书面的答疑文件可以作为论据让我可以发给甲方呢
发表于 2022-3-16 11:32:07 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2022-3-16 10:54
请问有没有相关书面的答疑文件可以作为论据让我可以发给甲方呢

这里面有

2017年电气专业疑难问题(160问)-王金元先生贵阳培训.zip

410.96 KB, 下载次数: 55, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-12-3 14:44:02 | 显示全部楼层

刚好如楼主所述问题,且甲方也没钱,感谢树总分享,刚好需要一个依据做为支撑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则