账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2639|回复: 3

[求助] 分励脱扣

[复制链接]
     
发表于 2022-3-15 15:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    今天甲方(2016年一个的高层项目,不是我做的)提出:应急照明配电箱无消防分励脱口,为满足消防要求,建议增加装置。    我看了下以前的图纸,当时是自带蓄电池的应急照明系统,应急照明电源接入的照明总箱,总箱设置了分励脱扣。请问:应急照明有必要设置分励脱口吗?跟采用什么类型的应急照明有关系吗?求解惑。


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-15 15:49:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 845245015 于 2022-3-15 15:52 编辑

应该是消防强起吧当时的要求应该是,应急照明双电源供电,习惯性增加一个备用电源——蓄电池,当做一级负荷中的重要负荷
当双电源均失电时,蓄电池供电输出


发表于 2022-3-15 15:52:08 | 显示全部楼层
总箱有了不就行了

点评

我也是这么想法,主要是不了解会不会有其它规范有相关要求,毕竟消防问题。谢谢!  发表于 2022-3-15 16:14
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则