账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7764|回复: 20

[求助] 智能照明配电系统

[复制链接]
     
发表于 2022-3-14 16:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个采用智能照明控制的室外照明配电箱,在室外落地安装,那么下图中的云线标注的回路中的断路器是否需要改为采用漏电开关呢?
QQ截图20220314165119.png
     
发表于 2022-3-14 17:34:14 | 显示全部楼层
给模块提供电源:不需RCD
     
发表于 2022-3-14 22:39:51 | 显示全部楼层
这个回路不引出配电箱,我认为可以不需要RCD
     
发表于 2022-3-15 07:51:49 | 显示全部楼层
无所谓,设备本身用电而已
     
发表于 2022-3-15 09:04:23 | 显示全部楼层
其电流很小的,为什么要选D型的而不是选C型?还是20A的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-15 09:29:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-3-15 09:32 编辑
lixingbao 发表于 2022-3-14 22:39
这个回路不引出配电箱,我认为可以不需要RCD

请问:此配电箱虽然设置在室外,但是此回路只是在配电箱内部设置,而没有引出配电箱外,因此不需要采用RCD对不?
     
发表于 2022-3-15 10:42:17 | 显示全部楼层
就是箱内智能模块的驱动供电回路,无需RCD,回路保护电器整定值6A都可以,模块负载非常小
     
发表于 2025-3-17 09:15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2025-3-17 09:42 编辑

最近也在搞这种智能照明,请问一下图里这种可以分相进线,出线控制的产品叫什么。我见的产品都是单相一路电源接入,再直接分多少多少回路出来,没有见过你这种三相多路进线出线控制的
     
发表于 2025-3-17 10:30:33 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-3-17 09:15
最近也在搞这种智能照明,请问一下图里这种可以分相进线,出线控制的产品叫什么。我见的产品都是单相一路电 ...

就叫智能照明控制器,或者智能照明控制模块,按回路控制,直接跟断路器匹配;施耐德ABB都有这种产品。
     
发表于 2025-3-17 10:48:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-3-17 10:49 编辑

一般智能照明控制器都是多路进,多路出的
     
发表于 2025-3-17 12:10:24 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-3-17 09:15
最近也在搞这种智能照明,请问一下图里这种可以分相进线,出线控制的产品叫什么。我见的产品都是单相一路电 ...

两种形式,都有,主要看控制模块的功率容量以及输出类型(继电器输出或晶体管输出)。

1、您说的“单相一路电源接入,多路出”,就如同PLC,一路入、多路出。
PLC继电器输出最大电流大约1A至2A,不能直接带20A负载,要通过中间继电器。

2、楼主图中,多路入、多路出,其继电器触点容量大,可以直接带20A负载。





     
发表于 2025-3-17 12:24:59 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-3-17 09:15
最近也在搞这种智能照明,请问一下图里这种可以分相进线,出线控制的产品叫什么。我见的产品都是单相一路电 ...

您说“单相一路电源接入,再直接分多少多少回路出来……”

每一分路的过载、短路和漏电保护怎么办呢? 这三项保护功能可以内置在模块里吗?
如果不能,每一分路出线还要单独接RCBO吧

     
发表于 2025-3-17 16:33:52 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-3-17 12:24
您说“单相一路电源接入,再直接分多少多少回路出来……”
每一分路的过载、短路和漏电保护怎么办呢? 这 ...

不是很懂,单纯请教:应该可以保护的吧,模块是不是可以认为是一个个照明开关,只不过集成在模块上而已,像智能家居的照明每个通道的回路负载很小很小比如有的回路30瓦都不到,每个通道都加断路器保护,是不是也没必要呢?
     
发表于 2025-3-17 16:38:31 | 显示全部楼层
现在智能照明都比这智能的多了,也不要这个电箱里的模块了,灯上有模块,直接控制到灯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则