账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7625|回复: 9

[求助] 关于配电箱明装与暗装的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-14 09:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
《办公建筑设计规范》JGJ 67—2006
7.3.3 办公建筑电气管线应暗敷,管材及线槽应采用非燃烧材料
《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014
6.3.2 客房部分的总配电箱不得安装在走道、电梯厅和客人易到达的场所。当客房内的配电箱安装在衣橱内时,应做好安全防护处理。
《中小学校设计规范》GB 50099—2011
10.3.2 中小学校的供、配电设计应符合下列规定:5 室内线路应采用暗线敷设。

我的疑问是:
1.住宅规范明确要使用暗装,那么管线暗敷设,配电箱就必须是暗装的吗?
2.如果出线电缆标注有CC/WC/FC,能否确定此配电箱为暗装?
3.如果问题1和2都不对,请问,配电箱明装和暗装的设计原则是什么?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-3-14 10:30:20 | 显示全部楼层
配电箱明装暗装,与管线敷设,没有必须对应
发表于 2022-3-14 10:31:06 | 显示全部楼层
配电箱暗装,好看
     
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:44:05 | 显示全部楼层

如果只是为了美观,管线暗敷设,配电箱也可以明装,有没有这种施工做法?
发表于 2022-3-14 11:20:26 | 显示全部楼层
490078974 发表于 2022-3-14 10:44
如果只是为了美观,管线暗敷设,配电箱也可以明装,有没有这种施工做法?


B5E193D1-B0A7-48ba-817B-5BD7C6A40F3A.png
     
发表于 2022-3-14 12:18:50 | 显示全部楼层
1.住宅规范明确要使用暗装,那么管线暗敷设,配电箱就必须是暗装的吗?
这个,没有此规定。
2.如果出线电缆标注有CC/WC/FC,能否确定此配电箱为暗装?
不能
3.如果问题1和2都不对,请问,配电箱明装和暗装的设计原则是什么?
方便操作,考虑美观
     
发表于 2022-3-14 12:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
车库照明系统常见,照明配电箱设备房内明装,照明回路管线大多都暗敷
     
发表于 2022-3-14 12:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
箱子尺寸大也是需要明装的一个原因
     
 楼主| 发表于 2022-3-14 20:06:41 | 显示全部楼层

图集编号方便发我一下吗?那配电箱后背不是要开进线孔,这种做法不常见吧?
     
发表于 2022-3-15 09:13:33 | 显示全部楼层
做鸭脖弯从上、下进出线明暗配管均不是问题。从背部进出线的话,线缆直径小也没有问题,箱体背部底板与箱芯板之间是有布线空间的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则