[求助] 商场室外的停车场,是否可以安装快速充电桩?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-11 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规第9.7条,民用建筑室内外安装的交流充电桩,额定电流不应大于32A。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-11 15:21:27 | 显示全部楼层
这是交流充电桩的要求,快充直流应该可以(保持防火距离)
     
发表于 2022-3-11 15:27:07 | 显示全部楼层
快充我到是建议放室外
     
发表于 2022-3-11 15:58:37 | 显示全部楼层
充电桩优先考虑室外设置。
如果是同时有快充(直流)、慢充(慢充)的话,快充优先考虑室外设置。
发表于 2022-3-11 16:40:20 | 显示全部楼层
室内停车场,也可以使用快充,何况室外
     
发表于 2022-3-13 00:33:45 | 显示全部楼层
室外相对安全,现在已有一本团体标准建议充电桩不置于地下室
     
发表于 2022-3-14 11:46:02 | 显示全部楼层
这条文是说交流充电桩。快充都是直流的。和条文没关系啊。
     
发表于 2022-3-18 13:31:54 | 显示全部楼层
我就是做充电桩的,交流充电桩地上地下都可以放,放在地下需要考虑信号问题,直流快充一般用于室外公共停车场