账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4935|回复: 2

[求助] 变配电室及柴油发电机冷却通风系统电源

[复制链接]
     
发表于 2022-3-10 10:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:变配电室及柴油发电机冷却通风系统电源要非消切除吗?
     
发表于 2022-3-10 10:50:53 | 显示全部楼层
这些都属于消防设备房的辅助设备,切非不怕影响这些设备的正常工作?
非消防切非的目的是怕火灾区域带电线路短路导致火灾加剧或次生灾害,除非是变配电室及柴油发电机着火才需要考虑切除(这时候变配电房或发电机房不管消防非消防都得断电了)。
     
发表于 2022-3-10 10:51:56 | 显示全部楼层
保正常运行,不能切除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则