账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26649|回复: 45

[求助] 电梯配电问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-7 11:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问对于电梯、生活水泵等变频设备,配电箱(注意不是控制箱)配电是否采用4+1电缆呢?还是3+2?有没有规范支持?
     
发表于 2022-3-7 11:40:17 | 显示全部楼层
看一下民标7.4.5-2条,我理解是必须同时满足(1)(2)条才可以用4+1,但是,第一条很难复核,第二条的断路器很少,估计价格也不便宜。
发表于 2022-3-7 11:48:53 | 显示全部楼层
变频的,包括空调,我们都用4+1电缆
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:52:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-7 11:48
变频的,包括空调,我们都用4+1电缆

树总,常规设计是你说这样,,但是如果甲方让你改3+2,有没有理由不改呢?有没有设计规范支持?
     
发表于 2022-3-7 12:51:11 | 显示全部楼层
没见过规范直接对电梯电缆作出规定。关键是你自己有没有数据支持4+1?比如,N线谐波电流是否超过半截面导体的允许载流量?你是技术方,你主张,你举证。如果没有,甲方的要求你很难反驳。
     
发表于 2022-3-7 12:54:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-3-7 12:57 编辑

或者你计算得出一个允许的电梯变频调速系统允许的谐波等级,作为甲方的电梯订货条件,也作为你改为3+2的前提条件,让甲方签字。如果你提不出这个指标,说明自己学艺不精,别怨甲方。
     
发表于 2022-3-7 13:42:27 | 显示全部楼层
像含有单相负荷的,采用4+1合理吧
     
发表于 2022-3-8 08:07:22 | 显示全部楼层
4+1         
     
发表于 2022-3-8 08:42:50 | 显示全部楼层
这么说吧,对于变频设备(电梯、生活水泵等),由于其谐波含量的问题,采用4+1电缆是常规做法,规范里没有条文直接写这个,规范又不是技术措施。

至于上面有人说需要电气设计提出要求,或者计算,才可以选用4+1的,这个我觉得完全是本末倒置。电梯和生活泵这些设备都不是电专业来订货,电指定这些参数,有依据么?LED灯谐波含量这么高,电每次都希望用点儿好的产品降低谐波,你见过哪个业主同意过?
甲方要选3+2的,让甲方拿出订货参数,电可以核算,作为修改的依据。设计不指定产品,作出的设计要符合大多数设备的使用需求,所以电设计不提供这些要求。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-8 09:15:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-8 08:42
这么说吧,对于变频设备(电梯、生活水泵等),由于其谐波含量的问题,采用4+1电缆是常规做法,规范里没有 ...

选4+1没错,也是常规做法。但甲方提出质疑时,设计方拿出理由,是分内责任。
     
发表于 2022-3-8 09:19:57 | 显示全部楼层
关于谐波限值的GB17625是强制性标准,作3C认证的设备厂家必须遵守。
     
发表于 2022-3-8 09:25:55 | 显示全部楼层
对甲方的抱怨,很多源于自身技术能力的不足。除了正好有规范条文规定外,其他情况下自己拿不出确切的技术依据,才是不能与甲方良好沟通的原因。把提出技术条件的责任推给甲方,是在掩饰自己专业能力的缺陷,直白一点说是耍赖,不可取。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-8 09:34:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-8 09:25
对甲方的抱怨,很多源于自身技术能力的不足。除了正好有规范条文规定外,其他情况下自己拿不出确切的技术依 ...

人家搁着讨论,你搁着当圣母呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-8 09:46:43 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2022-3-8 09:34
人家搁着讨论,你搁着当圣母呢?

设计工作,就是为客户提供技术服务,承担技术责任是理所当然的事,事关职业操守,无关宗教。
     
发表于 2022-3-8 10:21:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-8 09:46
设计工作,就是为客户提供技术服务,承担技术责任是理所当然的事,事关职业操守,无关宗教。

楼主来论坛寻求大家的帮助,难到不是冲着解决问题的方向去的?要是真的懒的话,直接听甲方意见就好了嘛,何必来这里发帖子呢。没人会熟悉电气专业所有规范吧,设计也是一个经验性质大的工作,如果甲方提出超出经验范围的要求,你怎么办?就那楼主的问题拓展一下,甲方叫你拿出你设计的供配电系统各个配电箱的谐波计算表,你拿呢还是不拿呢?我觉得就现在绝大部分设计师拿不出来吧(包括我自己)。那大家都懒咯?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则