[规范条文] 关于民标第9.7.2条,限制充电桩32A

[复制链接]
     
发表于 2022-3-7 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂家的参数基本是单相7KW,最小也得40A,审图以9.7.2条硬性规定限制在32A,!?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-7 10:33:11 | 显示全部楼层
7kw的充电桩额定电流就是32的吧,只是说断路器选40A的,不过图审提了,就别和他犟了,直接换3.6kw的
     
发表于 2022-3-7 10:44:35 | 显示全部楼层
这个还要看地方供电规定,比如西安的供电局的规定,新建住宅小区每个车位配置8千瓦充电桩。
     
发表于 2022-3-7 10:57:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-7 11:00 编辑

9.7.2 交流充电桩供电电源应采用单相、交流220V电压,电压偏差不应超过标称电压的+7%、-10%;额定电流不应大于32A。
条文说明:当前交流充电桩国内外主流电动汽车生产厂商所生产的电动汽车车载充电机的交流供电电源主要采用单相220V交流电压,额定电流为16A(较常用)和32A。
编规范的人自己搞错了,国内的交流充电桩额定电流为16A和32A说的是充电桩的输出电流而不是交流电源的输入功率。
再说,9.7.2文字可以理解为交流充电桩的额定电流(通常指输出电流)不超过32A。
不过这审图的也是,提这种不涉及消防、非审图要点要求、也非强条、而且条文本身有争议的问题。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-7 13:35:57 | 显示全部楼层
18D705-2 电动汽车充电基础设施设计与安装 P20
国标图集都是用40A的  没问题
     
发表于 2022-3-7 16:00:56 | 显示全部楼层
我们一直用32A的,也没用人提,厂家也是做的32A。
     
发表于 2022-3-7 16:09:37 | 显示全部楼层
我们这也要求慢充8kw 快冲40kw
     
发表于 2022-4-7 17:03:58 | 显示全部楼层
按图集做法做就可以