树欲静而风不止 发表于 2022-3-4 16:06 搞个50A的开关,配个3X16的导线
alicsi 发表于 2022-3-7 08:51 10kW 计算电流50.51A 啊
树欲静而风不止 发表于 2022-3-7 10:54 搞个63A,配置16的电缆
消防应急照明专题帖子汇总
hehe99 发表于 2022-3-7 11:38 我们这边63配WDZBYJ 16平方的,如果你要是40管在板埋不了的话
cn39 发表于 2022-3-7 14:58 一般板厚110左右,40的管超过板厚的1/3,不符合规范要求。建议按照规范120平方米以下的按照8KW计算,选40A ...