账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15526|回复: 20

[规范条文] 消火栓按钮的几芯线缆

[复制链接]
     
发表于 2022-3-4 09:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 libocai 于 2022-3-4 14:46 编辑

2、DS-07图:消火栓引出的控制线应为4芯,2根到消控室,2根到消防泵。

以上是审图大佬的意见。项目是一个小商业,没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室。那还需要引到消防泵吗?

补充说明,这项目不光这个小商业,还有一个大地下室和其他建筑,所以项目在其他建筑内设了消控室,所以就有了消控室。

     
发表于 2022-3-4 10:27:51 | 显示全部楼层
GB50116-2013第4.3.1条条文说明“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。 ”
     
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:33:31 | 显示全部楼层
半饱不饱 发表于 2022-3-4 10:27
GB50116-2013第4.3.1条条文说明“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱 ...

GB50974-2014第11.0.19条,消火栓按钮不宜做为直接启动信号,可作为报警信号。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-4 10:54:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 半饱不饱 于 2022-3-4 13:49 编辑
libocai 发表于 2022-3-4 10:33
GB50974-2014第11.0.19条,消火栓按钮不宜做为直接启动信号,可作为报警信号。
按图集14X505-1第25页说明,消火栓泵是由消火栓系统自身连锁控制,实际FAS不参与控制,消防联动控制是后备控制。
而没有设置FAS的建筑物因为没有其他的报警信号,无法触发动作信号,即无法消防联动控制。GB50116-2013在4.3.1条文说明里的要求确实不合适。但审图提了,都是现行规范,算规范冲突么


QQ截图20220304134846.png
     
发表于 2022-3-4 11:00:13 | 显示全部楼层
画多错多 还是直接手动按钮启动吧
     
发表于 2022-3-4 11:54:10 | 显示全部楼层
哈哈,又碰到年纪大的审图了吧~
     
发表于 2022-3-4 14:06:42 | 显示全部楼层
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?
     
发表于 2022-3-4 14:12:47 | 显示全部楼层
按钮不启泵。
发表于 2022-3-4 14:17:33 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-3-4 14:06
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?

接其中一路总线到报警主机
     
 楼主| 发表于 2022-3-4 14:48:29 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-3-4 14:06
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?

补充说明,这项目不光这个小商业,还有一个大地下室和其他建筑,所以项目在其他建筑内设了消控室,所以就有了消控室。
     
发表于 2022-3-4 15:21:35 | 显示全部楼层
消火栓按钮就当报警用吧,直接引到就近的消防端子箱或消防控制室
     
发表于 2022-3-7 10:59:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-4 14:17
接其中一路总线到报警主机

意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?
发表于 2022-3-7 11:04:00 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-3-7 10:59
意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?

那倒不见得,看各地要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则