账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5758|回复: 9

[求助] 殡仪馆的二级负荷是不区分消防非消防吗?

[复制链接]
发表于 2022-3-2 15:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
殡仪馆建筑设计规范 JCJ124-99
8.4  电气、照明
8.4.1 殡仪馆电气负荷不宜低于二级。当无条件两路供电时,其殡仪区用房和火化间应
备有电源。

规范里面说的电气负荷不宜低于二级,是指全部负荷都按二级设计吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-3-2 15:38:40 | 显示全部楼层
感觉像一类车库的要求,个人认为,不应全部为二级负荷
 楼主| 发表于 2022-3-2 16:03:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-2 15:38
感觉像一类车库的要求,个人认为,不应全部为二级负荷

刚刚去问了审图老师,说全部按二级负荷设计,理由是重要的市政建筑
     
发表于 2022-3-2 16:13:02 | 显示全部楼层
真厉害,什么项目都能做到~我想估计是出于以下心理活动:本来家里死了人已经很不开心了,来到殡仪馆还碰到断电,真闹心。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-2 16:38:50 | 显示全部楼层
努力打工摸鱼 发表于 2022-3-2 16:03
刚刚去问了审图老师,说全部按二级负荷设计,理由是重要的市政建筑

插座、办公、路灯等等都按二级负荷?
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:17:03 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-2 16:13
真厉害,什么项目都能做到~我想估计是出于以下心理活动:本来家里死了人已经很不开心了,来到殡仪馆还碰到 ...

一开始甲方说的是火化时不能断电,现在变成全部二级负荷了
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:19:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-2 16:38
插座、办公、路灯等等都按二级负荷?

嗯嗯,老师说全部二级负荷,包括一些和火化无关的很小的设备房和后勤楼都要
     
发表于 2022-3-2 20:32:51 | 显示全部楼层
努力打工摸鱼 发表于 2022-3-2 16:03
刚刚去问了审图老师,说全部按二级负荷设计,理由是重要的市政建筑

感觉是为了免责而胡扯
     
发表于 2022-3-3 08:54:22 | 显示全部楼层
审图肯定是求稳,建设单位肯定是求经济,设计,唉,设计求爷爷告奶奶。
     
发表于 2022-3-3 09:36:34 | 显示全部楼层
有条件就上呗,反正总得有双电源要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则