[规范条文] 非火灾状态下,系统主电源断电,为什么灯具要应急?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-2 09:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《技术标准》3.6.6 在非火灾状态下,系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定:
    1 集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应超过0.5h;
规范中说的系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效,那这个时候让灯具应急有什么意义呢,为什么要这样规定?
     
发表于 2022-3-2 10:00:22 | 显示全部楼层
非火灾状态下,停电后黑灯瞎火情况下人员也要疏散。
消防应急照明兼顾了停电应急照明(非火灾下)。
     
发表于 2022-3-2 10:02:34 | 显示全部楼层
“系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效”,这是怎么理解的?
     
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:08:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-2 10:00
非火灾状态下,停电后黑灯瞎火情况下人员也要疏散。
消防应急照明兼顾了停电应急照明(非火灾下)。

这指的是消防电停电啊正常照明不一定失效吧
     
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:10:13 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-3-2 10:02
“系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效”,这是怎么理解的?

系统主电消防电源和日常照明电源不是分开的吗
     
发表于 2022-3-2 10:11:59 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-3-2 10:02
“系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效”,这是怎么理解的?

这个系统主电源是指应急照明的主电源,集中控制系统下是消防电源。
     
发表于 2022-3-2 10:13:57 | 显示全部楼层
规范中说的系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效,那这个时候让灯具应急有什么意义呢,为什么要这样规定?
3.6.6这一条对应的系统有市电检测信号的,只有在市电停电才会点亮。
     
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:22:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-2 10:13
规范中说的系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效,那这个时候让灯具应急有什么意义呢,为什么要这样 ...

市电断电后为了防止突然间一片漆黑让集中电源控制灯具应急点亮倒是能说的通的,但是集中电源的主电源在非火灾情况下断电(如果此时日常照明可以正常工作)让灯具应急不超过30min以内就不好理解了
     
发表于 2022-3-2 10:30:55 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-3-2 10:22
市电断电后为了防止突然间一片漆黑让集中电源控制灯具应急点亮倒是能说的通的,但是集中电源的主电源在非 ...

上面说过了,有市电检测信号,普通照明正常工作的情况下不会点亮的。
     
发表于 2022-3-2 10:34:53 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-3-2 10:22
市电断电后为了防止突然间一片漆黑让集中电源控制灯具应急点亮倒是能说的通的,但是集中电源的主电源在非 ...

很好理解,非火灾状态下应急时间不超30min是为了防止蓄电池用电过多。因为如果在非火灾状态下突然发生火灾,若此时转成火灾状态也要保证蓄电池能满足规定的应急时间要求。
     
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:43:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-2 10:30
上面说过了,有市电检测信号,普通照明正常工作的情况下不会点亮的。

你的意思是市电监测信号有但这时系统主电源(消防电源)断电后也不会亮?
     
发表于 2022-3-2 10:47:15 | 显示全部楼层
非火灾状态下,只有主电源断电才由蓄电池供电。(正常照明断电、通信中断等都是由主电源供电)。看不懂“主电源断电此时正常照明不一定也同时失效”是什么意思。
     
发表于 2022-3-2 10:53:12 | 显示全部楼层
一般情况下,就算发生了火灾,主电源也不会断。而正常照明肯定会因为切非断开。主电源只有当双路电源同时发生故障的情况下才会断开。
     
发表于 2022-3-2 10:54:35 | 显示全部楼层
更正一下,6#我的说法有误。
这里的系统主电源就是普通照明配电箱电源,规范里没有其他地方出现过“系统主电源”字眼。
“系统主电源断电此时正常照明不一定也同时失效”这种情况不存在,我都给绕晕了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-2 11:05:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-2 10:54
更正一下,6#我的说法有误。
这里的系统主电源就是普通照明配电箱电源,规范里没有其他地方出现过“系统主 ...

系统主电源不是普通照明电箱电源,是消防电源