账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3813|回复: 1

[求助] 柴油发电机保供时间

[复制链接]
     
发表于 2022-2-23 16:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个医院项目,是改造,增加了一些日间手术室等房间需要保供,但原先项目没有空间设置柴油发电机,并且房间不多设置也并不合理,现在想用UPS保证供电时间。请问二,三级医院有无具体的保证供电时间的要求。(医疗建筑电气规范中写的是供油时间分别为24h等,这个是否等同于供电时间)
     
发表于 2022-2-23 16:48:44 | 显示全部楼层
医疗建筑电气设计规范 JGJ312-2013
3.0.3备用电源供电维持时间应符合下列规定:
      1 要求恢复供电时间小于或等于0.5s时,自备备用电源供电维持时间不应小于3h。
      2 其他备用电源供电维持时间不宜小于24h。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则