账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6325|回复: 11

[问题探讨] 请教各位,屋面停车场算不算安全场所。应急照明是否需要设置。

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,按照正常屋面属于安全场所。但是设置停车场是不是不能算安全场所,那是不是停车场应该设置应急照明,而且疏散出口是不是要改成屋面指向楼梯间?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-22 18:43:25 | 显示全部楼层
我个人觉得,只要不能脱离本楼,都不算安全场所。

屋面,如果能通向别的路,比如重庆某些楼,那就是安全的。
发表于 2022-2-23 09:22:57 | 显示全部楼层
要是我就不装,毕竟是室外,不可能漆黑一片,各种应急灯具都不好安装
     
发表于 2022-2-23 09:25:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-23 09:22
要是我就不装,毕竟是室外,不可能漆黑一片,各种应急灯具都不好安装

按“室外不可能漆黑一片”这个说法,所有外廊的疏散走道,比如学校教学楼也都不必安装
     
发表于 2022-2-23 10:24:34 | 显示全部楼层
上人屋面也是安全场所吧?我们做的高层建筑,顶层的疏散不也是往屋顶疏散的吗?
     
发表于 2022-2-23 15:56:54 | 显示全部楼层
【按“室外不可能漆黑一片”这个说法,所有外廊的疏散走道,比如学校教学楼也都不必安装】,这个回复有点挑刺吵架的意思了
     
发表于 2022-2-23 21:54:13 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-2-23 10:24
上人屋面也是安全场所吧?我们做的高层建筑,顶层的疏散不也是往屋顶疏散的吗?

不会往顶层疏散的
     
发表于 2022-2-24 10:35:24 | 显示全部楼层
1. 可以往顶层疏散
2. 按照建规2.1.14可能不属于安全区域,室外安全区域包含“符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面”,这意思好像是需要室外楼梯直通地面?
     
发表于 2022-2-24 13:58:13 | 显示全部楼层
上人屋面也可以考虑作为等待救援的场所的,我们实际工程中有向屋面疏散的设计。我的理解是中高层人员往下疏散,如果往下的条件不具备,可以往上等待救援,否则只能冲进火海或者跳楼了。
     
发表于 2022-2-24 15:53:52 | 显示全部楼层
之前一个项目,审图老师要求楼梯间那个最上面的一个疏散指示灯要指向出屋面的的门,门内部还要做安全出口指示灯,
     
发表于 2022-2-24 16:26:10 | 显示全部楼层
我理解规范没说要做的,就可以不做。疏散的方向可以参考门开的方向,不一定都是一样的。
     
发表于 2022-2-24 17:02:06 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-2-24 15:53
之前一个项目,审图老师要求楼梯间那个最上面的一个疏散指示灯要指向出屋面的的门,门内部还要做安全出口指 ...

同样遇到过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则