账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5066|回复: 6

[施工探讨] 这个视频里的接地做法有什么问题?

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 09:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ccck 于 2022-2-22 09:55 编辑

https://v.douyin.com/Lwj6cvX/

https://v.douyin.com/Lwj6cvX/
     
发表于 2022-2-22 10:15:04 | 显示全部楼层
看啥子抖音...从材料来讲,用铜有什么不好?
     
发表于 2022-2-22 10:35:01 | 显示全部楼层
一是不宜用多股绞线做接地极,不利于抗腐蚀。二是铜与钢的电气连接需要专门处理,不然会因电化学效应产生腐蚀。
     
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:37:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-2-22 10:35
一是不宜用多股绞线做接地极,不利于抗腐蚀。二是铜与钢的电气连接需要专门处理,不然会因电化学效应产生腐 ...

5.4.5  在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜钢或不锈钢导体。
     
发表于 2022-2-22 10:45:46 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-2-22 10:37
5.4.5  在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下, ...

这是在肯定我的说法,还是在否定我的说法呢?
     
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:53:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-2-22 10:45
这是在肯定我的说法,还是在否定我的说法呢?

新规范现在用铜做接地体了,连接用火泥熔焊法--主要是看不懂视频里把铜绞线长长的绑在钢筋上,这是要干啥?
     
发表于 2022-2-22 11:00:04 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-2-22 10:53
新规范现在用铜做接地体了,连接用火泥熔焊法--主要是看不懂视频里把铜绞线长长的绑在钢筋上,这是要干啥 ...

这根绞线到底是接地引线,还是接地极,视频中看不出来。如果是接地引线,应该用铜与钢的专用连接卡或专用焊接方法连接到钢筋上。铜和钢筋不可能靠绑扎实现可靠的电气连接。如果是接地极,则应选用铜型材,而不是多股铜绞线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则