账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8599|回复: 13

[求助] GGD如何确定出线回路数量

[复制链接]
     
发表于 2022-2-19 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GGD如何确定出线回路数量,比如出线回路开关额定电流225A,200A,160,125,100,80,63,50,40,32,如何计算能出几个回路呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-2-21 09:06:38 | 显示全部楼层
第一步依据进线电流规格选择GGD规格,然后排出出线回路,依据你的断路器样本数据平面图上排出断路器,断路器样本里面有该型号断路器尺寸、电气间隙等数据,然后就知道你的GGD柜子要多宽了,GGD深度按照GGD厂家样本依据电流大小和配电房尺寸要求选择,GGD高度标准柜都是2200。这样你的GGD柜子选择就有了大概的框架。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-21 15:38:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-21 13:40
请问电气间隙的问题有规范要求吗?比如断路器之间的间距,谢谢

电气柜子里面的电气元件间隔直接采用样本数据即可,我们(勘察设计电气专业)不是设计制造柜子和电气元件的技术人员,术业有专攻。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-19 19:27:32 | 显示全部楼层
我在第一次做配电柜的时候,也是对此问题抓耳挠腮,这个问题也没有固定答案,比如你出线回路的是给电机供电,还是提供电源,如果只是提供电源的话,那下面可以摆好几排断路器,这样就可以出很多了,如果是给电机供电,下面可能会接热继(马达保护器),接触器等,这样就只能摆一排断路器,常见的GGD宽度有800或者1000的,你可以去网上搜下断路器尺寸,算算一排能摆多少,两边、中间稍微留出点间隙。
如果出线是变频器的话,也要根据变频器尺寸来定了。
我最初的时候之所以纠结这个问题,就是配电室太小了,每个配电柜里能塞多少就塞多少。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-19 18:51:23 | 显示全部楼层
找个厂家,他们的GGD柜体都有相应的方案编号,你可以从里面选。

再简单一些,你按你需求设计系统图,让厂家根据你的系统图来深化配电柜方案。
     
发表于 2022-2-21 09:43:13 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-2-21 09:06
第一步依据进线电流规格选择GGD规格,然后排出出线回路,依据你的断路器样本数据平面图上排出断路器,断路 ...

是这样的,我也是这样算的
     
发表于 2022-2-21 13:40:24 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-2-21 09:06
第一步依据进线电流规格选择GGD规格,然后排出出线回路,依据你的断路器样本数据平面图上排出断路器,断路 ...

请问电气间隙的问题有规范要求吗?比如断路器之间的间距,谢谢
     
发表于 2022-2-21 16:05:10 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-2-21 15:38
电气柜子里面的电气元件间隔直接采用样本数据即可,我们(勘察设计电气专业)不是设计制造柜子和电气元件 ...

好的,谢谢
发表于 2022-2-21 16:36:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-21 13:40
请问电气间隙的问题有规范要求吗?比如断路器之间的间距,谢谢

一般可以考虑20mm
     
发表于 2022-2-21 22:39:29 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总!
     
发表于 2022-2-22 08:46:36 | 显示全部楼层
原来我们都是要画配电柜内元件布置图、配电柜面板布置图、控制回路二次接线图,包括上面留敲落孔的数量大小等等,现在都省略了。
     
发表于 2025-4-7 14:22:19 | 显示全部楼层
菜鸟一枚,学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则