[规范条文] 建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021第3.3.5条 如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2022-2-19 16:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021
第3.3.5条 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。
电气设计怎么才算满足规范要求:
第一种:入侵报警系统(技防)和监控措施(视频监控)两种都做(物防不是电气设计范围的内容)。
第二种:入侵报警系统或监控措施二选一。

另外:入侵报警系统是需要做一个完整的入侵报警系统还是可以做局部的入侵报警装置?

如果还有其他可能选项的话敬请各位同行补充。
     
发表于 2022-2-19 18:45:48 | 显示全部楼层
没有条文说明,不清楚如何实施。仅从文字上看,需要设入侵报警系统和视频监控系统,两者都要做,不是二选一。
     
发表于 2022-2-20 07:43:24 | 显示全部楼层
这个在技防规范里已经包含了,就是抄的技防规范的条文
     
发表于 2022-2-21 09:12:36 | 显示全部楼层
给排水规范又给电气设计人员挖坑了。
     
发表于 2022-2-21 10:32:26 | 显示全部楼层
智能化(技防)设计时至少不要缺项。本地此部分内容通常由自来水公司(产权管理单位)负责完成。也符合要求
     
发表于 2022-2-21 10:45:49 | 显示全部楼层
这是怕人投毒吗

点评

没错啊  发表于 2022-2-21 16:29
     
发表于 2022-3-28 19:03:24 | 显示全部楼层
看到一个本地培训中对 “技防、物防安全防范和监控措施”这句话的理解,认为其中“安全防范”与“监控”是并列的两大类,因此认为“监控”并不是指安防监控,而是远程监控给水设备的运行状况(正常、故障等)。
不知大家怎么看。
     
发表于 2022-3-29 16:39:25 | 显示全部楼层
直接做监控和门禁,做入侵报警没啥意义;我们这边小区的生活水泵房都是归供水公司直接管辖,他们直接做联网的,不需要特别设计。
     
发表于 2022-3-29 16:41:44 | 显示全部楼层
这条文好像说的很高端,直接说白话让干嘛多好,又是技防又是物防的,电气里面叫安全防范,有的部门叫技防办,唉
     
发表于 2022-4-4 22:31:22 | 显示全部楼层
看条文说明,监控指的不是视频监控。。。。
     
发表于 2022-4-6 09:33:39 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-3-29 16:39
直接做监控和门禁,做入侵报警没啥意义;我们这边小区的生活水泵房都是归供水公司直接管辖,他们直接做联网 ...

还有一种情况是公建的生活泵房,自管
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:35:34 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2022-4-4 22:31
看条文说明,监控指的不是视频监控。。。。

没看到纸质版,电子版没看到条文说明,方便的话烦请把条文说明贴出来看看。
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:37:27 | 显示全部楼层
原来的征求意见稿对应的条文是3.3.4,编制说明是这样表述的:
泵房的监控措施包括安全防护和设施数据的监控措施,对泵房配备门禁、摄像
等安防措施或
采用密码、指纹等身份识别安全技术以保障泵房安全,
对水池水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状况进行远程
实时监控,及时了解泵房内设施动态,发现设备故障、人为破坏等不
利情况及早报警、处理。
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:40:40 | 显示全部楼层
不过你说的对,监控措施的确是针对设施数据的。
     
发表于 2022-4-6 15:12:30 | 显示全部楼层
3.3.5  泵房的监控措施包括安全防护和设施数据的监控措施,对泵房配备门禁、摄像等安防措施或采用密码、指纹等身份识别安全技术以保障泵房安全,对水池水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状况进行远程实时监控,及时了解泵房内设施动态,发现设备故障、人为破坏等不利情况及早报警、处理。
门禁或密码。