账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3600|回复: 5

[求助] 丁类厂房

[复制链接]
     
发表于 2022-2-18 18:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位前辈,有些问题想请教下,一个建筑面积超过3500平方的丁类厂房,主要用于机床精密零件部位加工,厂房内部有个100多平方的配电间,请问:是做全套火灾报警系统合适还是仅作消火栓启泵信号合适;另外,配电房的气体灭火系统是由水专业决定吗?
     
发表于 2022-2-19 11:47:21 | 显示全部楼层
要不要做火灾报警看防火规范,这种情况一般不需要上吧。
     
发表于 2022-2-21 08:51:21 | 显示全部楼层
按防火规范,可以不做火灾报警,如果项目有消控室,消火栓信号送消控室去,没有的话直接到泵房启泵。变电所用不用气体灭火系统由水专业确定,电专业负责信号送至消控主机。
     
发表于 2022-2-21 10:44:14 | 显示全部楼层
???
丁类厂房不需要做消火栓吧 除非是那种耐火等级三、四级,面积超3000平的丁类厂房
至于火灾报警
查50016-8.4条规范
如果厂房达到规范要求 那就要做火灾自动报警系统了
还有 丁类厂房如果不需要做消火栓 配电房随主体建筑消防等级 放几个灭火器就行了 不需要那么复杂的
     
发表于 2022-2-21 11:23:39 | 显示全部楼层
建筑整体为丁类.不需设FAS及消火栓按钮,配电室否設气体灭火.由水专业定
     
发表于 2022-2-21 15:51:40 | 显示全部楼层
单层丁类不需要做消火栓,单层建筑配电室也不需要气灭
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则