之前画一个小区一期地下室(总共3期),变配电房在中心,人防在北边,不相邻,已过审。现在人防批文下来,一期地下室要加两个防护单元,现在防护单元直接设在配电房北边隔壁共墙,我之前电缆全从这边墙传出来,100多根,只有北边人防墙能穿管,其余方向为消防水池,生活泵房或室外。请问,在人防位置不能调的情况下,如何处理?100多根防护密闭管在这面墙分散穿,会影响人防墙强度吗,规范也没说不行吧?还是分一部分电缆走水泵房穿出去? |
|