账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12120|回复: 18

[问题探讨] 关于战时应急照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-2-7 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

战时应急照明

战时应急照明

上图是战时应急照明的设置图集里面的范例。  这里的战时主要和次要出口和平时的安全出口重合了,所以在各个出口都设置了安全出口灯。
那如果有车库的项目,战时主要出入口是在车库车道旁边,不作为平时的主要疏散出口,战时的应急照明还需要在主要出入口设置安全出口灯吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-7 16:05:48 | 显示全部楼层
问一下建筑专业,我这边建筑专业说战时出入口都会作为平时疏散通道的,所以要设。
发表于 2022-2-7 16:49:00 | 显示全部楼层
主要出入口,平时都设置了,不需要再画了
     
发表于 2022-2-7 17:00:19 | 显示全部楼层
如果不作为消防疏散用的出入口不用设置。
不久前看到过一个类似设计图,车道旁的人防主要出入口,平时都给人防门挡住了,设了安全出口灯只会误导人。
另外建筑专业人车疏散通道要严格分开是强条,没有专用人行通道的坡道不能这么疏散。
     
发表于 2022-2-8 09:01:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-2-7 17:00
如果不作为消防疏散用的出入口不用设置。
不久前看到过一个类似设计图,车道旁的人防主要出入口,平时都给 ...

1.建筑上真的有“车疏散通道”?
2.这个是强条么?人防防火50098里应该是没有这个强条
     
发表于 2022-2-8 09:07:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-8 09:01
1.建筑上真的有“车疏散通道”?
2.这个是强条么?人防防火50098里应该是没有这个强条

详见:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
6.0.1 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置。
     
发表于 2022-2-8 09:09:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-2-8 09:07
详见:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
6.0.1 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏 ...

受教了~~
     
 楼主| 发表于 2022-2-8 10:44:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-7 16:49
主要出入口,平时都设置了,不需要再画了

如果是平时和战时都是出入口,那会平时都会设置,战时也会保留。但是如果战时的主要出入口不作为平时的疏散出入口,那平时肯定是不能设置了,那战时是否还需要设置安全出口灯呢?
好像是说战时不考虑消防可靠性和人员的疏散了。
     
发表于 2022-2-8 10:51:13 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-2-8 10:44
如果是平时和战时都是出入口,那会平时都会设置,战时也会保留。但是如果战时的主要出入口不作为平时的疏 ...

战时主要出入口不作为平时疏散口时,在出入口处预埋应急照明接线盒,战时接上
     
发表于 2022-2-8 10:57:38 | 显示全部楼层
上海民防设计百问百答104条有解释:平时断开电源,战时接通。

点评

这个还算比较可靠的依据,多谢  发表于 2022-2-8 15:56
     
 楼主| 发表于 2022-2-8 10:59:11 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-2-8 10:51
战时主要出入口不作为平时疏散口时,在出入口处预埋应急照明接线盒,战时接上

战时还需要指导掩蔽人员疏散吗?由于平战疏散出口的不同,不仅是安全出口灯设置位置不同,指示灯的指向也会相应变化了
     
 楼主| 发表于 2022-2-8 11:10:27 | 显示全部楼层
webspider 发表于 2022-2-8 10:57
上海民防设计百问百答104条有解释:平时断开电源,战时接通。

都是一回路的,这样好像比较难操作吧?那需要单独分一个回路出来吗?
发表于 2022-2-8 11:33:12 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-2-8 10:44
如果是平时和战时都是出入口,那会平时都会设置,战时也会保留。但是如果战时的主要出入口不作为平时的疏 ...

战时的主要出入口,需要设置(我们这边是人防专业院画)
     
发表于 2022-2-8 11:57:17 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-2-8 10:44
如果是平时和战时都是出入口,那会平时都会设置,战时也会保留。但是如果战时的主要出入口不作为平时的疏 ...

战时的主要出入口,通常都会是平时疏散出口,问建筑,一般都是
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则