账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12709|回复: 19

[求助] 玻璃屋面如何防雷

[复制链接]
     
发表于 2022-1-25 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面采用的是 双层夹胶安全玻璃,下面是钢结构,玻璃覆盖着在钢结构上方,公园户外的小亭子长宽高=11m*11m*5m,防雷计算的话是不足三类防雷的,这个要不要做防雷啊,如果要的话该怎么做呢。

1

1

2

2

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-1-25 17:01:18 | 显示全部楼层
如果要做防雷的话,考虑设置单独的接闪杆,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆,或设置接闪带
     
发表于 2022-1-25 17:05:09 | 显示全部楼层
玻璃屋面不是单独存在的,必然有支撑结构,利用金属支撑结构作为接闪器,缺点是玻璃遭受雷击会破碎,优点是简单+没有多出来的接闪器。

当然也可以在各个点做小避雷针,费工,漏水概率大,但是避雷效果好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-25 17:30:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-25 17:01
如果要做防雷的话,考虑设置单独的接闪杆,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆,或设置接闪带

接闪带有考虑过,就是在屋檐边设置稍微丑了点
     
发表于 2022-1-25 17:30:33 | 显示全部楼层
达不到三类防雷建筑,可以不做人工防雷。如果还是要做,因为这个建筑玻璃顶已覆盖结构边沿,所以建议四角立四根避雷针,在玻璃下钢梁上焊接生根,绕过玻璃边沿升上去。针高估计1.2m应该够了。我做过一个12mX18m屋顶的,四角各一针等高。滚球从顶面来,针高1.25m就碰不到了;滚球从18m长边地面滚过来,针高需要1.35m才碰不到。你这个尺度小一些。下面这个是我计算书的图。
接闪杆高度计算.png
     
 楼主| 发表于 2022-1-25 17:31:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-25 17:05
玻璃屋面不是单独存在的,必然有支撑结构,利用金属支撑结构作为接闪器,缺点是玻璃遭受雷击会破碎,优点是 ...

金属支持应该是在玻璃下面的
     
发表于 2022-1-25 17:34:12 | 显示全部楼层
当时这个玻璃顶也是覆盖整个屋面,所以避雷针实际上是在侧墙上生根的。对公园亭子这类建筑,要特别注意引下线反击造成的人身伤害问题,和接地装置的跨步电压问题。
     
发表于 2022-1-26 09:32:55 | 显示全部楼层
问就是要做,美观和安全中权衡吧。
     
发表于 2022-1-26 10:23:30 | 显示全部楼层
这种屋面目前没见过完善的做法,做了美观和漏水以及施工的可行性都是问题,这种小的干脆不做
     
发表于 2022-1-26 11:05:11 | 显示全部楼层
玻璃顶和幕墙的防雷确实很头痛。高层建筑顶层餐厅的拱顶、体育馆菱形顶、连廊的拱顶等都碰到过。感觉最为建筑接受的,是多根短杆的方案。如果建筑比较负责,会设计简单的接闪杆造型,比较美观。
     
发表于 2022-1-27 11:46:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-1-27 11:48 编辑

见过从玻璃粘接处伸出避雷短针,但是下面涂了厚厚的防水涂料,估计用不久也会漏雨。某个建筑我用的是国标图集坡屋面那种水泥墩的做法。甲方也没话说。如果甲方嫌不好看,一定要用下面的金属支撑来做接闪器,就要求甲方出具材料,说明甲方要求,玻璃屋面部分不在防雷保护范围内
     
发表于 2022-1-27 12:57:22 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-1-27 11:46
见过从玻璃粘接处伸出避雷短针,但是下面涂了厚厚的防水涂料,估计用不久也会漏雨。某个建筑我用的是国标图 ...

从玻璃粘接处伸出接闪杆万万不可,除非网架公司有专门的设计。但我接触到的网架公司没有一个会做这件事。如果屋面尺度不是很大,可在侧墙或女儿墙上立等高接闪杆阵列,20m正方形阵列,杆高大约1.5~2m左右,不算太碍观瞻。
     
发表于 2022-1-27 13:01:03 | 显示全部楼层
如果要减小杆高,可将接闪杆做成弯折形状,等同于减小了屋面尺寸。比如直角弯折,杆高1.5m,弯折水平长2m,20m正方形阵列,缩减为16m。
     
发表于 2022-1-27 13:02:35 | 显示全部楼层
所以办法还是很多的,就是计算有点烦,翻不到现成公式,需要自己用立体几何方法计算。
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 14:13:01 | 显示全部楼层
谢谢大佬门的各种建议,感觉要做的话只能牺牲点外观了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则