[规范条文] 商场疏散指示用大型灯

[复制链接]
     
发表于 2022-1-21 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 规定:
8.3.4 营业厅内的疏散指示标志设置应符合下列要求:
    a)应在疏散通道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;有困难时,可设置在疏散通道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m;
    b)灯光疏散指示标志的规格不应小于0.5m×0.25m;

以后人员密集地方要用这么大尺寸的标志灯吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-1-21 22:42:10 | 显示全部楼层
40248主编部门是应急管理部门.各类建筑按其相应规定的要求执行,无要求的按〈应标〉决定标志灯尺寸
     
发表于 2022-1-22 10:18:49 | 显示全部楼层
有专业规范应当套用啊。 但文中营业厅的高度应该超过3.5米了 用大型的没问题

点评

对。  发表于 2022-1-23 09:36
     
发表于 2022-1-22 16:09:13 | 显示全部楼层
借楼请教一个题外话,这本规范是推荐性规范,是否可以不选用呢?
     
发表于 2022-1-23 09:36:05 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-1-22 16:09
借楼请教一个题外话,这本规范是推荐性规范,是否可以不选用呢?

要执行。
     
发表于 2022-1-23 09:38:06 | 显示全部楼层
商场营业厅
     
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:24:43 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-1-21 22:42
40248主编部门是应急管理部门.各类建筑按其相应规定的要求执行,无要求的按〈应标〉决定标志灯尺寸

就怕有的商场空间高度不大于3.5m按照51309可以用中型,但按照40248就用大型的
     
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:25:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-1-22 10:18
有专业规范应当套用啊。 但文中营业厅的高度应该超过3.5米了 用大型的没问题

如果是没有大于3.5m呢
     
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:27:30 | 显示全部楼层

低位安装的灯要是用这么大的有点不协调
     
发表于 2022-1-24 11:15:42 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-1-24 08:24
就怕有的商场空间高度不大于3.5m按照51309可以用中型,但按照40248就用大型的

按要求高的执行
     
发表于 2022-1-24 13:22:29 | 显示全部楼层
这是中型吧
     
发表于 2022-1-24 13:23:34 | 显示全部楼层
既然有规定了大中型标志灯的尺寸,作为后来的规范(2021)就应该按大中型来标注,自己写个尺寸,太不专业了,规范总这么特立独行,真是难为设计人员啊!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-26 10:57:29 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-1-24 08:27
低位安装的灯要是用这么大的有点不协调

低位用普通型。

点评

谢谢  发表于 2022-1-26 14:22