我们遇到的一座变电所,贴邻了办公室,现在要求做屏蔽。
咨询一下做过的朋友:变电所只做贴邻办公室的一面墙,还是四面全做?
     
发表于 2022-1-21 09:41:09 | 显示全部楼层
我们是六面全作
     
发表于 2022-1-21 09:49:19 | 显示全部楼层
我没做过,仅从技术交流角度说点看法,不一定对。变配电所的屏蔽,主要针对50Hz工频电磁场,其空气中波长约6000km。一面墙的尺寸,在这个波长面前就是一个点,波得衍射必定发生。所以认同2楼的做法,应该六面全做。
 楼主| 发表于 2022-1-21 10:18:27 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-1-21 09:41
我们是六面全作

地面也做?
     
发表于 2022-1-21 10:26:01 | 显示全部楼层
我感觉要做就是六面全做,要么就不做,贴临办公室需要屏蔽么?
     
发表于 2022-1-21 10:34:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-21 10:26
我感觉要做就是六面全做,要么就不做,贴临办公室需要屏蔽么?

民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
8.3.1  变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。
     
发表于 2022-1-21 10:41:34 | 显示全部楼层
电磁环境卫生问题可参阅:民用建筑电磁环境卫生问题分析与探讨 - 道客巴巴  http://www.doc88.com/p-8468471733858.html
     
发表于 2022-1-21 10:56:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-1-21 10:34
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
8.3.1  变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接 ...

喔靠,这里加了办公室啊~~

多谢
     
发表于 2022-1-21 11:03:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-21 10:56
喔靠,这里加了办公室啊~~

多谢

不客气!
【已作废】民用建筑设计通则 GB50352-2005
  5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
旧规范只要求正上方、正下方,新版的增加了贴临这种情况。
     
发表于 2022-1-21 12:36:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-1-21 11:03
不客气!
【已作废】民用建筑设计通则 GB50352-2005
  5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办 ...

是啊,我正在想这个事儿,后面通则更新,这条印象不深了
     
发表于 2022-1-21 13:01:13 | 显示全部楼层

按GB8702:1~300GHZ,按GB50826-2012之7、2、1地面也作
     
发表于 2022-1-24 17:16:16 | 显示全部楼层

地面和顶板使用结构钢筋网即可啊,自带屏蔽了