账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6666|回复: 13

[求助] 设置了防火卷帘,电气该配置什么

[复制链接]
     
发表于 2022-1-20 17:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单层4类汽车库,建筑在此处设置防火卷帘,电气需要做火灾自动报警吗???
123.png
发表于 2022-1-20 17:24:58 | 显示全部楼层
这卷帘门是干啥用的?
     
发表于 2022-1-20 17:26:29 | 显示全部楼层
建筑这标注方式,有点儿外行啊
     
发表于 2022-1-20 17:27:41 | 显示全部楼层
一个防火卷帘(FJM),一个普通卷帘(JLM)?
这是个大巴车或者是登机车的车库?还带维修间的
     
发表于 2022-1-20 17:29:53 | 显示全部楼层
看一个FJM,一个JLM,好像性质不一样呢。猜测是FJM要设联控。
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:31:31 | 显示全部楼层
太扯了,建筑说是审图提了意见 说什么 修理间是个门洞 没有封起来 要阻隔。所以加了防火卷帘
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:32:52 | 显示全部楼层
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50067-2014
  5.1.7 汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。  
加防火墙是有的,但加个防火卷帘 完全不理解
     
发表于 2022-1-20 17:35:29 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-1-20 17:32
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50067-2014
  5.1.7 汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车 ...

就是火灾时当个防火墙用吧?那还是要联动,一降到底。
     
发表于 2022-1-20 18:42:22 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-1-20 17:31
太扯了,建筑说是审图提了意见 说什么 修理间是个门洞 没有封起来 要阻隔。所以加了防火卷帘

这难道不是个一层的建筑?有个室外的门洞有什么问题??
     
 楼主| 发表于 2022-1-21 09:06:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-20 18:42
这难道不是个一层的建筑?有个室外的门洞有什么问题??

是啊,所以很离谱。
     
发表于 2022-1-21 09:24:41 | 显示全部楼层
这标注不是防火卷帘门,就是普通的卷帘门
     
发表于 2022-1-21 10:01:57 | 显示全部楼层
就是一般的卷闸门,给它配电就行了,跟消防没关系。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-27 10:10:55 | 显示全部楼层
估计是防止检修有火灾,沿隔墙边绕过来
     
发表于 2022-1-27 17:07:33 | 显示全部楼层
建筑专业乱整,没有更好的办法吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则