账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12371|回复: 14

[求助]关于断路器和电缆的配合问题

[复制链接]
发表于 2007-7-20 13:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教一下,关于电缆的选择时候,如何与断路器配合?</P>
<P>断路器选择一般都是按照电流量选择分断能力,但是如何根据断路器来选择电缆,我除了会考虑电流大小外,好像没有什么需求,但我听说需要考虑电缆的极端工作状态(断路、过流等)时断路器对电缆的保护作用。</P>
<P>请问各位DX在设计中如何考虑和计算的,依据是什么?</P>
     
发表于 2007-7-20 14:18:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<P>考虑电流方向是肯定对的。</P>
<P>我的看法:</P>
<P>1、电缆载流量由线路负荷的计算电流确定;</P>
<P>2、断路器的整定电流,由电缆载流量确定,是为了保护电缆的;</P>
<P>3、断路器的校验,就是确定断路器中的一些参数,什么分断能力、耐受电流等等,由线路的短路电流确定。这是个麻烦事;</P>
<P>4、线路需要有过负荷、短路、接地故障保护。</P>
<P>5、例外,一些线路的过负载保护不做跳闸处理,只做报警,不过个人认为建筑电气中的设备不多这样的要求。</P>
<P>以上要求,依据《低压配电设计规范》。</P>
<P>至于一些附件选择,就看你自己了,什么失压、分励等等,看你的需要了。</P>
     
发表于 2007-7-20 14:20:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<P>哈哈,忘了说,以上是低压断路器的选择哦。</P>
<P>高压我就不很清楚了。</P>
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:10:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 14:18:55</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR>多谢多谢,我就卡在第3条,短路电流什么的我不会算!!!!<BR>
     
发表于 2007-7-20 17:22:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<P>嘿嘿,兄弟,告诉你一件事,那个校核不做也没什么的。</P>
<P>低压断路器可以不做校核,这是教科书的说法。</P>
<P>不过好像有点违规,低压规范要求都做校核。</P>
发表于 2007-7-20 17:24:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-20 19:49:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 17:24:18</I>)的发言<BR>
<P>400A的塑壳是经常用的吧,630A的也经常用吧,断路器下当真要弄两根240的电缆并起来使用?</P>
<P>电缆载流量究竟是什么意思?</P>
<P>计算负荷半小时究竟怎么算得?</P>
<P>计算电流与载流量究竟怎么对应?</P>
<P>本地外商开发的一个工程,300多户采用了两根185电缆,变压器250KVA的,供电距离有200多米。我时刻关注,两年了没见有异常。</P></DIV>
<P><BR><BR>晕!两根导体合并起来用是可以满足规范要求的啊,只是导体载流量不能单纯相加,要带系数相加。</P>
<P>老诚,你说的这些和楼主的问题有关联吗?</P>
<P>你还不如开贴提问。这样的问题,别人问你了,你还反问?</P>
<P>你有添乱的嫌疑哦!</P>
<P>对了,你说的那个案例,变压器这个容量,户数这么多,比较特殊,不是两年没有异常就不会异常的。</P>
<P>我想起了李雪佩的一句话:计算负荷的水很深。</P>
<P>她说的案例都没有你的这么夸张,她的案例是3W平方,2000KVA的变压器。</P>
<P>不过你们都说运行了两年,怪了,为什么是两年?</P>
发表于 2007-7-20 20:35:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-20 21:35:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 20:35:45</I>)的发言<BR>
<P>因为原来用100KVA油变烧了,听说都烧红了。</P>
<P>甲方买了台250KVA油变的,(现在估计可能是施工用退下来的)安装前,物业提出来太小,让我去,问我行不?我说:怎么也得400的,开发商说他以前开的怎么怎么,最后也没有换,也因为这个变配电室是我天天早练都要经过的地方,所以能肯定没出什么问题。</P>
<P>电缆载流量究竟是什么意思?</P>
<P>计算负荷半小时究竟怎么算得?</P>
<P>计算电流与载流量究竟怎么对应?</P>
<P>这三个问题,我已经琢磨很多年了。弄不明白。</P></DIV><BR>唉,我试试吧:
<P>1、电缆载流量就是在一定的环境条件下,电缆在保证其机械、电气特性的完整前提下,能承载的电流。</P>
<P>2、计算负荷半小时不是怎么算的,这是一个假定的时间,按照这个时间段来分析计算负荷和实际负荷的关系。</P>
<P>计算负荷本身就是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一假想时间内实际变动负荷产生的热效应相同,这一时间设定在30分钟。</P>
<P>与这个30分相关的,还有一个年最大负荷利用小时,30分是这段时间的最小分隔单位。</P>
<P>3、计算电流和载流量的对应。线路能承载的电流大于计算电流。</P>
<P>计算电流也应该是一个假想值,由于产生热效应的介质是电流,因此以此来评介计算负荷对电力系统的热效应影响。</P>
<P>结合第一点,就有结论了。</P>
<P>老实说,这个30分从开始学电,我就有这个疑问,为什么是30分?不是20分、10分。导师说是特定的时间,这个时间便于讨论,我就不问了。</P>
<P>当然,我现在还觉得那个理由不够充分,只觉得中间包涵了统计、概率的问题在内,这些我就很难究根问底了。</P>
<P>谁来补充?再这么问下去,估计没几个人再说话了。</P>
<P>[em42]</P>
     
发表于 2007-7-26 12:39:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mamami2003</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:13:39</I>)的发言<BR>
<P>请教一下,关于电缆的选择时候,如何与断路器配合?</P>
<P>断路器选择一般都是按照电流量选择分断能力,但是如何根据断路器来选择电缆,我除了会考虑电流大小外,好像没有什么需求,但我听说需要考虑电缆的极端工作状态(断路、过流等)时断路器对电缆的保护作用。</P>
<P>请问各位DX在设计中如何考虑和计算的,依据是什么?</P></DIV>
<P><BR>一般情况下,线路过载、短路或发生接地故障时,其前端保护开关应动作。其中,当线路上发生正常启动电流(如电动机启动)时,开关不应误跳闸;而线路末端哪怕发生最小短路电流,开关也应可靠跳闸;开关断路能力应大于该回路最大短路电流。</P>
<P>综上所述,短路计算是线路选择的重要依据之一;若撇开短路谈线路选择,只是纸上谈兵、不着边际、不得要领</P>
发表于 2007-7-27 09:50:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 12:39:12</I>)的发言<BR>
<P>综上所述,短路计算是线路选择的重要依据之一;若撇开短路谈线路选择,只是纸上谈兵、不着边际、不得要领</P></DIV><BR>我赞同此意见!同时学习了!<BR>
 楼主| 发表于 2007-7-31 20:14:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

<P>一直搬个凳子在这里听着!</P>
     
发表于 2007-8-5 19:29:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于断路器和电缆的配合问题

已经说完了。要想进一步了解,最好弄本书看看
     
发表于 2007-8-12 11:10:43 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR>
<P>这些天没上网都在看书:</P>
<P>1、计算负荷半小时究竟怎么算得?</P>
<P>计算负荷是一个假想持续负荷,它的热效应和同一时间内实际变动负荷产生的最大热效应相等,一般这个持续时间按十分钟统计,选设备时,以3倍该时间产生的热效应做计算。所以就出了30分钟。</P>
<P>2、低压系统中,短路的电流一般在十几KA,在同一配电级数中,变化都不会很大,所以低压的断路器一般不做校核。</P>
<P>3、因此,低压断路器的分断能力只有三档。</P>
<P>4、高压校核要求严格。</P><BR>
     
发表于 2014-7-1 15:25:05 | 显示全部楼层
250的变压器的出线开关大概也就350多安培,出2根185的电缆,那开关整定值是多少啊?这怎么配合?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则